力博特 发表于 2014-9-7 10:36
ZB是中温机,ZR是高温机,

用高温机代替中温机,虽然排气量有所增大,但高温机在低压低温下能效比低,制 ...

学习了
 楼主| 发表于 2014-9-7 21:19:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-9-7 21:22:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-7 22:19:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-7 23:07:17 | 显示全部楼层
ZB29  ZB38   哪来的ZB34???
ZR42  ZR47   哪来的ZR43???
ZB38  排气量14.5M3/H  工况7.2/54.4C  制冷量11134W
ZR42  排气量9.94M3/H  工况7.2/54.4C  制冷量10100W
一台5匹  一台3.5匹,还零下-13摄氏度?温度传感器绑到膨胀阀出口吗?要么你把型号给弄正确了!