 楼主| 发表于 2014-9-7 14:38:22 | 显示全部楼层
雨夜微凉 发表于 2014-9-5 16:27
挨批了  ,     上面这就话的意思是:    空调管道的保温差 在湿度较大的环境下  管道表面容易出现凝 ...

谢谢,应该 是过滤网太脏。以前没注意  洗过后  保温管也换了,就好了
 楼主| 发表于 2014-9-7 14:59:33 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2014-9-2 11:58
这是最常见的安装故障,是保温套扎的太紧了,保温套以失去了原有的保温性能!
还有一种可能性就是粗管子握扁 ...

谢谢,应该 是过滤网太脏。以前没注意  洗过后  顺便把保温管也换了,就好了,请管理说明下已经解决了,谢谢
发表于 2014-9-8 07:53:02 来自手机 | 显示全部楼层
你把水管也加保温肯定好
发表于 2014-9-8 16:26:43 来自手机 | 显示全部楼层
以后安装还得注意这个事。
发表于 2014-9-8 19:48:06 | 显示全部楼层
我看见你的包代里里好像没有保温
发表于 2014-9-9 19:03:27 | 显示全部楼层
一看就是保温不够、
发表于 2014-9-9 19:39:07 来自手机 | 显示全部楼层
13楼正解!水管过长了!过房间了吧!最快的办法是把水管拿出来单走,或直接接水桶
 楼主| 发表于 2014-9-11 10:52:49 | 显示全部楼层
YK805 LVDS 8202V
发表于 2014-9-11 15:34:06 | 显示全部楼层
重新换保温材料包扎,应该没问题
发表于 2014-9-11 16:20:28 | 显示全部楼层
保温不好,太薄了。