楼主: yc57188318

空调怪现像求高手解

  [复制链接]
发表于 2014-9-4 17:19:08 | 显示全部楼层
保温的事,冷气外泄
发表于 2014-9-4 20:32:43 | 显示全部楼层
呵呵,这才刚开始呢,没准过两天了管子还结霜呢
发表于 2014-9-5 01:06:13 | 显示全部楼层
保温棉老化加缠的太紧造成的
发表于 2014-9-5 01:57:59 | 显示全部楼层
保温棉太薄,或粗管扁了。
发表于 2014-9-5 07:59:49 来自手机 | 显示全部楼层
保温棉没有
发表于 2014-9-5 16:27:14 | 显示全部楼层
雨夜微凉 发表于 2014-9-2 21:30
恭喜你  答对了    就是空气太潮或者说适度太大   空调的保温到不合者或者说太薄了

  挨批了  ,     上面这就话的意思是:    空调管道的保温差 在湿度较大的环境下  管道表面容易出现凝露现象    地下室   连阴雨天   新装修或粉刷的房间


   帖子里有提到二次节流造成的   这个  不大可能   毕竟用了一段时间;


     狡辩一下下 智能拼音  导致的  “大舌头”

       解决之法     在外面再包一层保温《套》棉进行补救    最好将电线落水管隔开 免得 制热时温度过高烫坏  

   预防之法  就是 在  整洁《美观》 和保温  之间权衡   通俗的讲  就是安装是适当的包松一些     或者换质量好的厚的  保温套! 认真打字  真累啊   

   
发表于 2014-9-5 19:31:17 来自手机 | 显示全部楼层
保温绵问题
发表于 2014-9-5 22:23:40 来自手机 | 显示全部楼层
保温管再套一层吧
发表于 2014-9-6 11:36:49 | 显示全部楼层
氟少了   不合适
发表于 2014-9-6 13:05:34 | 显示全部楼层
如果排水管不在下面,会不会好一些呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册