楼主: 修冷库

5匹半封闭压缩机配多大冷凝器合适呀

[复制链接]
发表于 2014-9-4 13:48:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看什么蒸发温度,如果库温-18度,42平方足够了。-18度库,制冷量4KW多一点加上压缩机的输入功率8KW不到,风冷冷凝器300W/平方。如果冷凝器不需30平方就够了,打高温另算。
发表于 2015-2-10 14:39:25 | 显示全部楼层
真心不知道这个怎么算  学习了



发表于 2015-2-10 16:17:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
全封闭的也得12000W的冷凝器,半封闭比全封闭功率还大,用42平方的有点小了
发表于 2015-2-10 16:18:37 | 显示全部楼层
气温低的情况下 可以使用,如果气温过高40度,冷凝器温度都50多度呢, 到那时候麻烦事情就出来了,
发表于 2015-2-11 11:48:13 | 显示全部楼层

不行的,考虑到夏天高温和频繁开门,必须比自己的稍微大一点,故障率低
发表于 2015-2-11 12:06:00 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-3 14:23
5p半封,制冷量10kw左右,冷凝器42平方(厂家标的是9kW)---太小了吧。

10kw,这是库温0度时的制冷量,蒸 ...

2-8度冷库设计-5度就可以了 这个冷库应该是保险水果或者菜类