师傅们请问5匹半封闭压缩机,库温2-8度配多大冷凝器合适呀。42平方(厂家标的是9kW)行吗?冷风机用的DL53(10759W)
发表于 2014-9-2 07:15:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-2 07:20:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-2 21:48:47 | 显示全部楼层

师傅,图中温差25度的换热量,如何换算成空调形式的9~10度或12度温差的换热量?当冷凝温度是40C时,温差25C,则节流前的温度是15C,显然是过大了,这就是我要问的怎样改换算成9~10度或12度温差的原因
071929h9q7jqk4zpsnsnkt.jpg
发表于 2014-9-2 23:36:08 | 显示全部楼层
5HP的冷凝器就行了
发表于 2014-9-3 07:14:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-3 11:02:47 来自手机 | 显示全部楼层
43的是标准配置,就是按冷藏库配的。一般都这么配,如果条件允许,可以配个50平左右的
发表于 2014-9-3 14:23:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-3 22:27:40 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-3 07:14
来源:百度

有一个0.1平方的水箱,要求温度控制在23-25度,该配多大的压缩机及冷凝器

师傅,您看出计算似乎有问题,为何不直指出它的错误呢?百度坑入,错的也让它上市,百度真不负责任我干活干晕了头,以前学到的忘了一半,要重温青老师的计算才能计算上述百度题,我的电脑硬盘坏了开不了机,换个新的350元,把很多料不见了。流动水箱我算它是壳管式蒸发器。
制冷量=60*1*1.162*(45-20)=1740w
换热温差:Δt=1740/0.1/732=23.8℃
蒸发温度约等于=20-(45-20)/2=7.5c
冷凝器选用换热面积=1740+1740/3=2320/230=10m2
看看我这算得及格吗
发表于 2014-9-4 07:09:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 12:53 , Processed in 0.068547 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表