楼主: yangbin0322

求大师们看看这是什么问题,遇见几次了

[复制链接]
发表于 2014-9-1 07:05:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-1 11:43:20 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-1 07:05
配6P全封闭涡旋
不知你这个6P全封闭涡旋是高温还是低温型压机,

师傅,刚送女儿上广州的客车回校去了。
这机我看法是暂不管它的压机选定和两器是否匹配,单从压力检测和简算可判节流器件配小了,低压低可判节流小,流量小了。简算吧也是用小了,6匹机蒸发温度0c:6*10000/3.968/1.07*0.73=10.3kw,应选#5芯名义制冷量10.5kw,它的#4=8kw。我没有TEX2各蒸发温度不压差的数据表,非版发的那张有+10C、0C的,与青老师+10C时相差很大,不敢做比对。要比对就要选0C时12bar的值
发表于 2014-9-1 11:47:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-1 12:00:44 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-1 11:47
单从压力检测和简算可判节流器件配小了
如果配小了,压机是不会结霜的。

她是比我强,她说回校时开开学典礼又要领400元的头奖奖学金了,我很开心
高温机压机结霜是他加多雪种了或蒸发器过小,节流件一件错了,怪病就百出了
发表于 2014-9-2 13:02:01 来自手机 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-9-1 11:43
师傅,刚送女儿上广州的客车回校去了。
这机我看法是暂不管它的压机选定和两器是否匹配,单从压力检测和 ...

观注参数表不一样,既然会不一样?
发表于 2014-9-2 13:21:18 来自手机 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-9-1 11:43
师傅,刚送女儿上广州的客车回校去了。
这机我看法是暂不管它的压机选定和两器是否匹配,单从压力检测和 ...

老k兄以前有张单表,只显示了个蒸发温度10C,末标明+10C,其实是-10C参数,虽然末标注-号,请用原图片比对-10C的表格!此案例阀芯选配无误,阀体不详,应该为TX2或TEX2,冷风机参数不详,应该为DL55,如果不是,问题应该是冷风机的选择错误,造成与阀不匹配!
发表于 2014-9-2 15:52:34 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-9-2 13:21
老k兄以前有张单表,只显示了个蒸发温度10C,末标明+10C,其实是-10C参数,虽然末标注-号,请用原图片比 ...

还是花公子醒目,行行好顺带把其它的+5c -5c -15c -25c等发齐上来 ,连个+-都看出,唉!青老师,你什么都教了我,就是最后一招没教:烧红了的铁不要用手拿
那应是#4芯的6bar是10.5,12bar要稍调节一下。我也判对一部份呀,14楼的蒸发器过小。比对过,真是-10c的!谢谢
360截图-23996531.jpg
发表于 2014-9-2 19:05:35 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-9-2 15:52
还是花公子醒目,行行好顺带把其它的+5c -5c -15c -25c等发齐上来 ,连个+-都看出,唉!青老师,你什么都 ...

你的青老师想必也教会了你“内外插”,这个真没有相应的表格可以提供了,不是不给,请理解!
发表于 2014-9-2 21:13:27 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-9-2 19:05
你的青老师想必也教会了你“内外插”,这个真没有相应的表格可以提供了,不是不给,请理解!

在同一蒸发温度下不同压差用“内外插”计算,在我没活干时定下心来可能会,但没有这温度下的值(例如+5c)我真不会去插呢,不会就是不会,没必要充大头鬼说是会“内外插”了。当然有靓妹让我插肯定会

压机制冷量=10.3kw用DL55=11.5kw相配,如cop=3,则选13.7kw的FN-50冷凝器,阀#4,这机组应很完美是不是
发表于 2014-9-2 21:41:51 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-9-2 21:13
在同一蒸发温度下不同压差用“内外插”计算,在我没活干时定下心来可能会,但没有这温度下的值(例如+5c) ...

大概、可能、也许就这样,很不错!
其实插不插,在两个温度值之间,可以取一个大概数值,算是一种估算,匹配也比较容易,现场调试时也还需要根据实际情况微调,那样才叫完美!(没有绝对的完美匹配,说这话,不是一个概念性问题。其实都是近似匹配!拿DL55来说,上下一个型号的冷风机都不可以,根据温度湿度修正下来偏差也大,只是个近似!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 21:33 , Processed in 0.059810 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.