水冷蒸发器怎样打压?

[复制链接]
发表于 2014-8-28 12:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 乌海宇翔 于 2014-8-29 22:45 编辑

如题,中央空调有两年没用了,现在重新装修,要先对房间里面的水冷蒸发器进行打压,防止有漏的地方(机组旁的储水罐已经冻烂),房间里面的管一般打多少压力?长时间不用空调要进行哪些保养?
IMG_20140828_105430.jpg
IMG_20140828_105442.jpg
IMG_20140828_105801.jpg
IMG_20140828_175428.jpg
IMG_20140829_110036.jpg
IMG_20140829_111018.jpg
IMG_20140829_123256.jpg
IMG_20140829_141435.jpg
IMG_20140829_162229.jpg
发表于 2014-8-28 13:11:47 | 显示全部楼层
水冷蒸发器??没见过,水冷散热倒修过不少!
发表于 2014-8-28 13:14:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-8-28 13:23:12 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-28 13:14
1.mp的水压,没有高压水泵,很难将高压打上去。加水+空气泵   加水+高压枪泵

连接铁管和室内的管可以打多少压力?
 楼主| 发表于 2014-8-28 13:24:54 | 显示全部楼层
yuyangan 发表于 2014-8-28 13:11
水冷蒸发器??没见过,水冷散热倒修过不少!

就是房间里面管里走的是冷水
发表于 2014-8-28 13:26:29 | 显示全部楼层
检查冷谋没有泄露就不用打压
主要检查水路管道是否堵塞
 楼主| 发表于 2014-8-28 13:31:10 | 显示全部楼层
cqcjq 发表于 2014-8-28 13:26
检查冷谋没有泄露就不用打压
主要检查水路管道是否堵塞

室外已经有冻烂的地方了,现在室内装,所以要在装修完成前确定室内管有无烂的地方
发表于 2014-8-28 13:59:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-28 16:15:53 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-8-28 13:24
就是房间里面管里走的是冷水

一般以水泵的额定扬程折算压力即可,即每10m扬程(吸排水扬程都得相加)为0.1MPa的压力,以此压力作为管路的试验压力。
一般水冷系统管路的试验压力为0.4MPa就足够了。
发表于 2014-8-28 18:31:03 | 显示全部楼层
分开打压,主水管打压在10公斤以上,新工程对冷冻水管道打压测试15公斤左右,以测试管道的泄露
连接室内盘管一起打压,压力范围6-8公斤,检查盘管泄露和接管处的泄露(正常工作压力,根据有些系统的设计匹配,进水压力有些能达到6-8公斤的水压,回水压力4公斤左右;
打压时,断开蒸发器。如果是冬季没有使用,管道中没有存水,检测的过程可以走马形式!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 06:34 , Processed in 0.066177 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表