新装的冷库大家看看正常不

[复制链接]
发表于 2014-8-26 20:41:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
60立方,6p机器,温度2-8度,风冷,加氟3公斤左右,制冷剂22开机运行,20分钟后低压0.2兆帕,高压1.5兆帕,温度能正常下降。但是我查了一下热力性质表,蒸发温度在-3时候,制冷量最大,所以我想是不是我在加点制冷剂让蒸发温度高点,制冷量大点。
发表于 2014-8-26 20:54:43 | 显示全部楼层
力大师会给你一张报纸,他会教你怎么遮丑滴。
发表于 2014-8-26 21:01:31 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2014-8-26 20:54
力大师会给你一张报纸,他会教你怎么遮丑滴。

大师有空帮我看一下冷库怎么配置
发表于 2014-8-26 21:02:44 | 显示全部楼层
粒大师会骂你的,他会说千万不能靠补F提升低压,最好连冷凝器也省了,这样低压就升了,水库水位也就高了,粒大师我这样说没误会你的意思吧?不对请斧正。
发表于 2014-8-26 21:05:37 | 显示全部楼层
查看一下高压液管处的视窗吧,如果满液无气泡就OK,不满液就继续补F至满液。
发表于 2014-8-26 21:06:45 | 显示全部楼层
不要去对照温度压力对照表了,没那规定温差一定得几度。
发表于 2014-8-26 21:07:35 | 显示全部楼层
冷藏风幕柜温差至少都在10度以上呢。
发表于 2014-8-26 21:55:38 | 显示全部楼层
6p机,DD60的冷风机,22的制冷剂大约7公斤左右,1KK很明显告诉你,要加《制冷剂》
发表于 2014-8-26 22:22:13 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-8-26 21:05
查看一下高压液管处的视窗吧,如果满液无气泡就OK,不满液就继续补F至满液。

找不到地方回贴了,占用楼主的这席地,先赔不是了!
老K兄,我一直在想那个鸿森的膨胀阀,你或许不知道国内这边的山寨真的厉害,或许是我孤陋寡闻,对鸿森很是不了解,基本不用。用丹佛斯最多,其次艾默森,再后上恒。甚至还有洪森,红叶,枫叶,地球,奉申,没有见过的多了,也不知道究竟是什么品牌。所以我昨天在说,不去讨论那个3.6KW的是不是鸿森的,假如,或许,可能,真的就不是鸿森的!拿来对比丹佛斯TEX2+2#,不知道那边的人,有看明白没有!其实就那个故障,还真的会找问题,油分!最后推断吧,还是那边的操作问题,瞎猫死耗子。有些人就是到最后达到目的,估计连自己都不知道是怎么弄好的!虽然现在还是在病态运行,真的伤不起!
更奇怪的是就一个膨胀阀的参数,似乎没有理由的升级,怪事,蹊跷,空穴来风,不知你有何感想
发表于 2014-8-26 22:29:05 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-8-26 21:07
冷藏风幕柜温差至少都在10度以上呢。

问个题外话,台湾的大7-U6这车怎么样?在台湾多吗?
看外观还行,就是不知道质量
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 00:23 , Processed in 0.066875 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表