本帖最后由 高培 于 2014-8-24 23:17 编辑

一台5p谷轮r22压机一拖二的冷库压机坏,更换同型号新压缩机后两均零下6.5左右度,设定为-14度,怎么也拉不下来了,环境温度23度,低压为2kg,高压没测量,两个膨胀阀上面的圆盖的均结霜,一个多点一个少点,请问各位师傅如何处理呢??小弟在此万分感谢。
发表于 2014-8-25 07:10:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-25 08:18:35 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
就换了个机子吗?
发表于 2014-8-25 23:26:43 来自手机 | 显示全部楼层
搞清楚压缩机坏的原因!系统干净,抽空调试的问题
发表于 2014-8-26 00:57:10 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-25 07:10
环境温度23度,低压为2kg,高压没测量,两个膨胀阀上面的圆盖的均结霜

低气温的临界点,看外风机是否高 ...

力师傅,不要动不动就拿你的啥风机散热来说事,看的都有点烦了

评分

参与人数 1幽默 +1 收起 理由
乌海宇翔 + 1 参与鼓励!

查看全部评分

发表于 2014-8-26 06:01:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-8-26 08:21:54 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2014-8-25 08:18
就换了个机子吗?

恩 就换个新机子,其它没动
 楼主| 发表于 2014-8-26 08:24:25 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-8-25 23:26
搞清楚压缩机坏的原因!系统干净,抽空调试的问题

压缩机是因为冷凝器风扇坏了一个,在加上整个压缩机和冷凝器在一个比较小的封闭的空间里温度比较高,所以才导致压缩机闸间短路损坏的
发表于 2014-8-26 08:27:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-26 08:32:48 | 显示全部楼层
现在压缩机已换上,注意冷冻油的添加量,更换一下过滤器,清洗一下冷凝器,抽空要净,膨胀阀别乱调,调整好制冷剂的充注量!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 10:38 , Processed in 0.064250 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表