查看: 12137|回复: 8

冷水机的冷水温度一般设置多少度适宜

[复制链接]
发表于 2014-8-20 13:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
谢谢荣昌老师的无私奉献!!
冷水机的冷水温度一般设置多少度适宜
发表于 2014-8-20 15:27:30 | 显示全部楼层
应该说是冰水温度吧?冰水温度一般7~12度。
发表于 2014-8-20 16:22:11 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
出水7度回水12度
发表于 2014-8-20 16:31:33 | 显示全部楼层
上面两位都说对了。
发表于 2014-8-20 17:17:02 | 显示全部楼层
我们公司供冷期间都是设置7℃
发表于 2014-8-20 22:44:29 | 显示全部楼层
冷水机组可以根据回水温度和负载及主机负载电流合理设置温度,一般是7--10度最常设置的温度,温度设置的高,负荷电流就会下降,就会节省能源电费
发表于 2014-8-21 21:32:08 | 显示全部楼层
根据设计需求来定,载冷剂冷冻水做什么用?空调系统7度水-10度水(出水)
发表于 2014-8-21 21:59:10 | 显示全部楼层
出水7度回水12度
发表于 2014-8-22 01:10:23 | 显示全部楼层
主要看设计加实际负荷。。