R22冰柜压缩机能灌R410A吗?

[复制链接]
发表于 2014-8-14 10:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 迷途小君 于 2014-8-14 10:41 编辑

我需要-45度低温,R22很难达到。R410A比较适合。现在就不知道R22的压缩机能不能直接灌410A,换油也不行吗?制冷对象是5升酒精。
发表于 2014-8-14 10:55:09 | 显示全部楼层
换R410A压缩机,就可以用R410A制冷剂了
发表于 2014-8-14 20:02:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
R-22要-45C,多久时间达成?叫你老板换DANFOSS压缩机,比如SC15CM,SC12CM之类的,我就乱搞看看。
发表于 2014-8-14 20:06:38 | 显示全部楼层
R-410a是R-22的1.6倍压力,能加吗?没试过。
发表于 2014-8-14 20:18:13 | 显示全部楼层
你以为是美元,全球通用?
看你搞实验搞得连这个也昏头了?
发表于 2014-8-14 20:44:00 | 显示全部楼层
不可以吧,压力不一样的
 楼主| 发表于 2014-8-15 08:44:42 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-8-14 20:18
你以为是美元,全球通用?
看你搞实验搞得连这个也昏头了?

见过他厂的一台机器,单机到-42C,用的是QD186压机,标注的是R406a,
我就怀疑这机器是不是灌的R410A,不然怎么能到-42C。R406A,R12,R22都不可能啊,最可能的是R410A,所以才有此疑问。
 楼主| 发表于 2014-8-15 08:50:03 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-8-14 20:02
R-22要-45C,多久时间达成?叫你老板换DANFOSS压缩机,比如SC15CM,SC12CM之类的,我就乱搞看看。

能帮我算一套详细的装配单吗?
SC15CM有,制冷对象5至10升酒精,时间约3小时吧!
现在需要的是冷凝器大小,毛细管长度,蒸发器大小
发表于 2014-8-15 08:50:32 | 显示全部楼层
迷途小君 发表于 2014-8-15 08:44
见过他厂的一台机器,单机到-42C,用的是QD186压机,标注的是R406a,
我就怀疑这机器是不是灌的R410A,不 ...

R406压缩机肯定不可以加R410A
发表于 2014-8-15 10:42:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-8-15 10:43 编辑
迷途小君 发表于 2014-8-15 08:50
能帮我算一套详细的装配单吗?
SC15CM有,制冷对象5至10升酒精,时间约3小时吧!
现在需要的是冷凝器大 ...


如果3小时达成就不必用SC15CM这么大,可以改用SC12C(你老板抠),毛细管用0.6MM内径的1.26米,一样中间1/3部分与回气管做热交换,冷凝器与蒸发器同上一次QD100D用的一样不变。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 19:41 , Processed in 0.060774 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表