查看: 23408|回复: 16

大师们,怎么判断膨胀阀坏,还是缺氟

[复制链接]
发表于 2014-8-12 20:19:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有一台热泵不开机时,低压0.3mpa.高压1.1mpa
开机低压马上变负压,高压1.3mpa左右,
膨胀阀出口结冰
发表于 2014-8-12 20:50:27 | 显示全部楼层
制冷剂少了, 再加点,参照各种参数进行加氨
发表于 2014-8-12 21:01:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
应该是制冷剂过少,继续加点氟看一下变化
发表于 2014-8-12 21:01:54 | 显示全部楼层
当时气温多少
发表于 2014-8-12 21:16:01 | 显示全部楼层
堵了!供液过滤器、电磁阀、膨胀阀的哪部位堵了。

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +1 收起 理由
非不能而不为 + 5 + 1 我很赞同!权威答案

查看全部评分

发表于 2014-8-12 22:06:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-25 16:25 编辑

膨胀阀堵或者调小了或者坏了
不开机时高压1.1mpa
说明气温29度左右  开机1.3高压资本正常  膨胀阀出口结冰  阀前无霜   说明阀前不堵阀后堵
前面讲错了    是阀本身堵或者调小了或者坏了
发表于 2014-8-12 22:21:35 | 显示全部楼层
蔡书龙 发表于 2014-8-12 22:03
不开机时高压1.1mpa
说明气温29度左右  开机1.3高压资本正常  膨胀阀出口结冰  阀前无霜   说明阀前不堵阀 ...

哪里来的理论呢?
堵得严重  1在过滤器   2在电磁阀(线圈坏,未打开)  3在膨胀阀滤网或感温包泄露  4在回气过滤器
发表于 2014-8-12 22:43:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-25 16:27 编辑

膨胀阀出口结冰怎样理解
气温29度左右  不信请问楼主
供液过滤器、电磁阀堵不会出现膨胀阀阀后结冰    回气过滤器堵阀后也不应该结冰    而应该在回气过滤器本身或者其后面结冰      
 楼主| 发表于 2014-8-12 22:48:47 来自手机 | 显示全部楼层
没有电磁阀,
发表于 2014-8-13 00:59:49 | 显示全部楼层
以前有没有人维修过  【如加F  调过阀吗】  气温如何   
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 13:48 , Processed in 0.060846 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表