高压压力高,压力保护?

[复制链接]
发表于 2014-8-9 21:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 乌海宇翔 于 2014-8-9 21:36 编辑

修一台冷库,酒店易主有一年多没用,刚开机5分钟油压开关保护,当时细管温热,高压升高,低压降低,还有别的机组要试,没记压力。
再后来试机,高压1.9mp,低压0.25mp,0.25mp压力稳定有1分钟,低压突然升高到0.4mp,高压2.1mp,高低压压力开关保护,这个保护是哪里引起的?膨胀阀?这种压缩机相序不对细管热不?(出问题的是放表哪个机组,压力表和压缩机和照片上的相似,相片里面的压力表和压缩机是一台正常机组的)
IMG_20140809_103702.jpg
IMG_20140809_103741.jpg
IMG_20140809_103734.jpg
发表于 2014-8-9 21:56:51 | 显示全部楼层
反转高低压不应该是这样吧。清洗下冷凝器吧,一年多不用刚开始运行有奇奇怪怪的问题不奇怪。
 楼主| 发表于 2014-8-9 22:01:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
修冷库 发表于 2014-8-9 21:56
反转高低压不应该是这样吧。清洗下冷凝器吧,一年多不用刚开始运行有奇奇怪怪的问题不奇怪。

另4台没这个问题,其中一台和这台外机一样
发表于 2014-8-9 22:31:11 | 显示全部楼层
我认为,冷凝器散热不好压力会偏高,雪种太多啦压力也会偏高,系统微堵也会偏高,要是冷凝器热交换不良,压力偏高,电流也会跟随上升。我知道大家认为如何?
发表于 2014-8-9 23:16:23 | 显示全部楼层
艾默森谷轮机头好像是4缸20匹!
油压差保护,由于停机太久,开机前没有预热的过程,压缩机带油厉害,其中也包括油滤网有一定程度的脏堵!不知道机组的运行工况,是中温工况吗?压缩机报高压的原因,一体结构的机组,运行中打开箱体端板,引起散热效率降低+冷凝器本来的积尘所致!
开机前,让曲轴箱加热器工作3个小时以上,清洗冷凝器灰尘!油压差保护还是在油滤网上面,看油位就知道!也可以清洗,再检查油品!
发表于 2014-8-9 23:51:16 | 显示全部楼层
活塞机不分正反转,风机电机是要分的!
正常的机组,双压缩机的,拍3块压力表,其中一块高压压力停在4公斤表压!(不会用着油压或是低压吧,3.8MPa的压力表)两块低压表,一块15.5公斤表压   一块7公斤表压!(这是测的什么压力?都是1.8MPa的低压表)???
正常运行的压缩机,吸气截止阀都有轻微挂霜,这台机组此时的压力是多少?气分出来挂霜,制冷剂加注量看上有多!
当然,你的故障机组应该不是风机反转,这个你会发现的,还要检查下储液器上面的角阀有没有全开,电磁阀工作是否正常,液视镜查看制冷剂状态!报高压故障应该还是我前面说的情况!
发表于 2014-8-9 23:53:47 | 显示全部楼层
你这是710的单风机,压缩机是15匹高温,20匹低温压缩机!
 楼主| 发表于 2014-8-10 07:49:01 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-8-9 23:16
艾默森谷轮机头好像是4缸20匹!
油压差保护,由于停机太久,开机前没有预热的过程,压缩机带油厉害,其中 ...

还有这多道道啊,等会儿去看
 楼主| 发表于 2014-8-10 13:17:12 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-8-9 23:51
活塞机不分正反转,风机电机是要分的!
正常的机组,双压缩机的,拍3块压力表,其中一块高压压力停在4公斤 ...

压缩机上的高压滑门没全开,全打开就不保护了,取下风机才可以拧到,看螺丝锈迹斑斑,昨天带的螺丝刀都没能拧下,不知道以前怎么用的。
 楼主| 发表于 2014-8-10 20:11:52 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-8-9 23:51
活塞机不分正反转,风机电机是要分的!
正常的机组,双压缩机的,拍3块压力表,其中一块高压压力停在4公斤 ...

油压表应该多少是正常?旁边的一台机组是0.7mp(压缩机不一样),这台高压1.7,中间表0.25mp,下面表0.35mp,旁边的下面表是油压表,库温-10度,环境温度30度正常不?
IMG_20140810_094701.jpg
IMG_20140810_094718.jpg
IMG_20140810_095420.jpg
IMG_20140810_100910.jpg
IMG_20140810_100949.jpg
IMG_20140810_101248.jpg
IMG_20140810_105050.jpg
IMG_20140810_114730.jpg
IMG_20140810_122959.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 19:51 , Processed in 0.070878 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表