三相电流差不多平衡,零线电流为什么这么大

[复制链接]
发表于 2014-8-28 09:43:18 来自手机 | 显示全部楼层
吃透戴维南回路电流,回路电压定律可迎刃而解
发表于 2014-8-28 14:38:42 | 显示全部楼层
相反的我 发表于 2014-8-7 11:05
如果全是照明电,那我问你A100 B100 C100,零线应该是多少?

没意义,这些值不适用于电路原理
发表于 2014-9-16 15:53:41 来自手机 | 显示全部楼层
很正常啊,三相上都有单相用电器啊,单相电流是零线和相线一样的
发表于 2014-9-16 22:00:12 来自手机 | 显示全部楼层
量的零线电流确实是一层照明的零线,而不是总零线,如果是照明零线的说应该只有20-30A
发表于 2014-9-17 16:36:43 | 显示全部楼层
20楼正解‘’‘
发表于 2014-10-8 08:40:41 | 显示全部楼层
对地电流是测的那种地 有两个接地点、、? 老师傅先生
发表于 2015-4-14 02:06:26 | 显示全部楼层
这就看你怎么量的了
发表于 2015-11-23 19:43:50 | 显示全部楼层
   A B C 三相不平衡用电,不可能平衡的,零线有电路很正常。
   在计算功率时,要考虑功率因数的。
发表于 2015-11-27 21:29:12 | 显示全部楼层
相反的我 发表于 2014-8-7 11:05
如果全是照明电,那我问你A100 B100 C100,零线应该是多少?

如果都是100a,零线电流为0
发表于 2015-11-28 13:26:36 | 显示全部楼层
如果三相电压正常,系统发生了中性点发生了位移,零线有似接非接的地方。