情况这样,库是原来厂的旧冷藏库,库板厚10cm,库长10m,库宽4m,库高2.5m.主要冻鲜沙棘果,要求温度-30℃到-35℃,环境温度是中秋节后使用,估计在25℃到30℃之间吧!
另外厂里有一台闲置的新三洋c-l105m831半封闭15P制冷压缩机,老板想用起来,不知道可不可以,如果可以的话蒸发器和冷凝器使用多大的,配什么样的阀,用多粗的管道,该怎么样记算呢?
发表于 2014-8-6 21:19:10 来自手机 | 显示全部楼层
零下30以下的库还没见过
发表于 2014-8-6 21:57:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
按照此库容和温度要求是需要双级压缩机的,楼主讲的压缩机不了解。
发表于 2014-8-6 23:33:57 | 显示全部楼层
现有的机组是做不了的!能用上的几乎没有一样!
 楼主| 发表于 2014-8-7 09:21:08 来自手机 | 显示全部楼层
一个老伙子 发表于 2014-8-6 21:57
按照此库容和温度要求是需要双级压缩机的,楼主讲的压缩机不了解。

l品牌:Sanyo/三洋        型号:C-L105M83        适用范围:冻库 冷藏
功率:10.5(kw)        重量:160(kg)        结构类型:半封闭式
类型:活塞式压缩机        排量类型:定排量压缩机        加工定制:否


型号
C-L15M8H
22M8F
28M8G
37M8L
45M8D
55M8E
75M81
90M82
105M83
150M82
气缸数
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
缸径mm
40
48
55
55
62
62
62
62
62
62
行程mm
29
29
33
44
44
48.4
37.6
43.3
50
70
排气量m3/h
6.33
9.14
13.64
18.18
23.11
25.41
39.5
45.41
52.55
73.52
冷冻能力KW
2.44
3.56
5.35
7.5
10.00
10.99
15.7
17.40
20.30
30.30
额定功率KW
1.2
1.75
2.52
3.4
4.65
4.94
6.8
8.3
9.7
13.8
电流A
2.5
3.5
5.1
6.8
9.8
9.9
12.5
15.6
19.6
26.2
始动电流A
22
27
42.5
52.5
73.5
86
95
99
126
175
油注入L
0.9
0.9
2.8
2.8
3.0
3.0
5.2
5.2
5.2
5.2
吸接管mm
12.7
15.9
19.1
22.2
28.6
28.6
28.6
28.6
34.9
41.5
排接管mm
12.7
15.9
15.9
15.9
19.1
19.1
22.2
22.2
22.2
28.6







压缩机
项目
冷凝温度C
                    蒸发温度C


-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5





C-L105M83
80584068
10.5KW
15HP
制冷量Q KW
30
5.92
8.14
11.07
14.70
19.03
24.07
29.82
36.27
35
4.84
6.99
9.79
13.27
17.41
22.21
27.68
33.82
40.5
3.82
5.86
8.53
11.83
15.75
20.30
25.48
31.29
45
3.12
5.06
7.61
10.75
14.50
18.84
23.79
29.34
50
2.47
4.29
6.69
9.67
13.21
17.34
22.03
27.31
输入功率P KW
30
4.94
5.91
6.78
7.56
8.25
8.84
9.34
9.74
35
5.02
6.02
6.95
7.79
8.55
9.24
9.84
10.37
40.5
5.12
6.15
7.12
8.04
8.90
9.70
10.44
11.13
45
5.20
6.25
7.27
8.25
9.19
10.10
10.97
11.81
50
5.28
6.36
7.43
8.48
9.53
10.57
11.59
12.61
输入电流A
30
14.08
15.10
16.04
16.91
17.70
18.42
19.06
19.63
35
14.16
15.22
16.24
17.20
18.11
18.97
19.78
20.55
40.5
14.26
15.36
16.44
17.51
18.56
19.06
20.62
21.62
45
14.33
15.46
16.61
17.77
18.94
20.13
21.34
22.55
50
14.41
15.57
16.79
17.06
19.38
20.75
22.17
23.64





C-L150M8F
80593468
15KW
20HP
制冷量Q KW
30
8.09
13.32
18.70
24.24
29.94
35.79
41.80
47.96
35
7.01
11.41
19.21
21.42
27.04
33.06
39.49
46.32
40.5
5.96
9.51
13.72
18.59
24.11
30.30
37.14
44.65
45
5.20
8.11
11.87
16.47
21.92
28.22
35.37
43.37
50
4.46
6.72
10.01
14.34
19.71
26.11
33.56
42.04
输入功率P KW
30
7.19
8.31
9.40
10.45
11.47
12.46
13.41
14.33
35
7.29
8.50
9.69
10.85
11.98
13.08
14.14
15.18
40.5
7.40
8.73
10.03
11.31
12.57
13.80
15.01
16.19
45
7.49
8.91
10.32
11.71
13.07
14.42
15.75
17.07
50
7.59
9.12
10.65
12.16
13.66
15.15
16.63
18.10
输入电流A
30
18.40
19.53
20.70
21.90
23.14
24.42
25.73
27.08
35
18.48
19.76
21.07
22.42
23.82
25.25
26.73
28.24
40.5
18.58
20.01
21.49
23.01
24.58
26.20
27.87
29.58
45
18.66
20.22
21.83
23.50
23.23
27.00
28.84
30.72
50
18.75
20.45
22.23
24.06
25.96
27.93
29.96
32.05这是压缩机的数据
 楼主| 发表于 2014-8-7 09:25:05 来自手机 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-8-6 23:33
现有的机组是做不了的!能用上的几乎没有一样!

请老师给讲讲这个库该怎么配机组,有人说要用75-80p压缩机带才没问题。
发表于 2014-8-7 19:17:24 | 显示全部楼层
你这个15匹三洋能拉到20度就不错了
 楼主| 发表于 2014-8-7 21:15:01 来自手机 | 显示全部楼层
hkliu 发表于 2014-8-7 19:17
你这个15匹三洋能拉到20度就不错了

请问师傅如果是空库拉-20℃大概多长时间了?有东西的话拉的会很慢么?
发表于 2014-8-7 23:36:22 | 显示全部楼层
什么是沙棘果?鲜的冻成-35C解冻不坏吗?
发表于 2014-8-8 07:22:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 06:41 , Processed in 0.063022 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表