电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 14341|回复: 18

请问有一台小天鹅洗衣机通电之后就烧保险丝是怎么回事,谢谢

[复制链接]
发表于 2014-8-5 18:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请问有一台小天鹅洗衣机通电之后就烧保险丝是怎么回事,谢谢
发表于 2014-8-5 18:25:30 | 显示全部楼层
机內有严重短路
发表于 2014-8-5 18:33:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
支持一楼说法
发表于 2014-8-5 18:42:49 | 显示全部楼层
整流二极管短路
发表于 2014-8-5 18:44:29 | 显示全部楼层
请说清楚是双杠的还是全自动的!
发表于 2014-8-5 19:26:17 来自手机 | 显示全部楼层
全自动的是不是主板坏了
发表于 2014-8-5 19:34:53 | 显示全部楼层
检查电脑板.........
发表于 2014-8-5 20:01:13 | 显示全部楼层
短路了呗。。。。
发表于 2014-8-5 23:10:40 | 显示全部楼层
大多数是电机3根线中的一根破皮了,搭离合器了,漏电烧保险
发表于 2014-8-6 07:34:56 | 显示全部楼层
只能说机器坏了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-9 05:56 , Processed in 0.060282 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表