404冷藏库环境温度40度左右高压保护调到25还是跳

[复制链接]
发表于 2014-8-10 13:09:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-8-10 08:12
这里说的就是管长啊。
荣前辈不是说6mm管可盘九圈吗,LKK不是说8mm管可盘42m吗

所有标准你定,你要测过滤器温度,测过滤器温度要热电偶吧?温度计肯定不准确,你再准备10套热电偶费用做为奖励,我去冰柜板块给你发帖征集冰柜盘管。
发表于 2014-8-10 13:12:22 | 显示全部楼层
星月翁 发表于 2014-8-10 08:12
力师傅真的要拼命啦!我说划不来的!这是维修论坛,厡厂标准谁说了算?

他很划得来的,老狐狸老谋深算,就算他输了还可以买个VIP,还给李老大送了小礼
发表于 2014-8-11 02:16:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
乌海宇翔 发表于 2014-8-10 07:46
https://www.dzdu.com/thread-371237-1-1.html
https://www.dzdu.com/thread-377452-1-1.html
效果非常 ...

做的不错,我这老板要求用铜管没办法,原厂用的铝管跑了13圈,我用铜管跑12圈,不过我用的原厂毛细管,效果-18C还是有保障的。
发表于 2014-8-11 07:29:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-11 08:08:38 | 显示全部楼层
南召佳誉售后 发表于 2014-8-11 02:16
做的不错,我这老板要求用铜管没办法,原厂用的铝管跑了13圈,我用铜管跑12圈,不过我用的原厂毛细管,效 ...

有时也用铜管,冰柜便宜,好多人选择用铁管
发表于 2014-8-11 08:12:57 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-11 07:29
现在就有两例用6mm管盘8圈降不下温的求助帖,

有兴趣可去指导指导。

冰柜制冷不好原因多了,我那个冰柜28度不也制冷特好,至少目前28度下出问题的冰柜肯定和8mm管没关系,30多度也是可以用的,再遇到用8mm管盘的冰柜你先问一下环境温度吧!28度以下修的冰柜制冷不好,8mm管超过23米和你的管长没关系
发表于 2014-8-11 08:14:29 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-11 07:29
现在就有两例用6mm管盘8圈降不下温的求助帖,

有兴趣可去指导指导。

我上面说的你要进行不?71楼
发表于 2014-8-11 08:25:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-11 08:35:04 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-11 08:25
200L以上,单根6mm管盘,20-25m,
500L以上 ,单根8mm管盘 ,35-40m

10个人?我去冰柜版开贴征集,我这边凉快了,去给你找环境温度高的地方的高手来盘,找到一个你出一个,找不到你不出,最多10个,找不到我发帖给你捐钱道歉,怎样?
发表于 2014-8-11 08:46:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 19:57 , Processed in 0.071912 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表