404冷藏库环境温度40度左右高压保护调到25还是跳

[复制链接]
发表于 2014-8-5 16:57:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
求大师指导:404冷藏库,主要放餐厨垃圾,外机外冷库上,环境温度40度左右,高压保护调到25了,还是跳,保护还能往上调吗?
发表于 2014-8-5 18:22:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-5 20:34:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
先清洗外机再看
发表于 2014-8-6 06:34:30 | 显示全部楼层
坐在“板凳”上的版主说得不错,检查并处理好冷凝器的散热效果问题是关键和根本!
发表于 2014-8-7 22:35:56 | 显示全部楼层
清洗冷凝器在看高压压力
发表于 2014-8-8 10:31:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-8-8 10:42 编辑
力博特 发表于 2014-8-5 18:22
我这里的R22系统,高压都达到2.5mp了,保护器都设置成26bar。

R404系统本身就比R22的高压高,可以调至27 ...


真是造孽,R-404a高压保护是在25.5KG,你这家伙还要他调到27KG,干脆短接算了,你到处害人,会有报应的。
发表于 2014-8-8 17:42:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-8 17:53:08 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-8 17:42
我给两位大师提供一下实际应用值。

R22的高压保护设定值,厂家不同,一般为2.3-2.5m。对应的冷凝温度 ...

就你的嘴巴最灵活,死的都说成活的。
发表于 2014-8-8 18:03:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 乌海宇翔 于 2014-8-8 20:09 编辑
力博特 发表于 2014-8-8 17:42
我给两位大师提供一下实际应用值。

R22的高压保护设定值,厂家不同,一般为2.3-2.5m。对应的冷凝温度 ...


14.gif


发表于 2014-8-8 18:09:51 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-8 17:42
我给两位大师提供一下实际应用值。

R22的高压保护设定值,厂家不同,一般为2.3-2.5m。对应的冷凝温度 ...

你讲的话根本是屁话,谁信你啊?谁信谁倒楣。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 08:30 , Processed in 0.071414 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表