科龙空调KFR-26GW/VGFDBp-3

[复制链接]
发表于 2014-8-2 22:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金币
科龙空调KFR-26GW/VGFDBp-3空调,先是功率模块坏,换后正常,现在出现 有时开机外机压缩机不启动 但有时又启动,求高师指点下是那里的问题,还有 外机2个感温头 是多少K的

发表于 2014-8-2 22:38:49 | 显示全部楼层
没有故障代码吗
发表于 2014-8-2 22:41:22 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
面板显示什么
发表于 2014-8-2 22:54:16 | 显示全部楼层
电压是否过低{小于165v},外机管温20K 环温15K
 楼主| 发表于 2014-8-2 22:57:33 | 显示全部楼层
关键是我把外机壳拆了 压机就启动了测不到 没运行时的电压
 楼主| 发表于 2014-8-3 08:34:33 | 显示全部楼层

内机显示正常.外机功率模块给压缩机供电210-220之间 但只有几秒 就不供电了 外机 LED1电源灯 长亮 LED2 闪烁 LED3灭 LED4闪烁 不知道是那的问题
 楼主| 发表于 2014-8-3 08:34:48 | 显示全部楼层
内机显示正常.外机功率模块给压缩机供电210-220之间 但只有几秒 就不供电了 外机 LED1电源灯 长亮 LED2 闪烁 LED3灭 LED4闪烁 不知道是那的问题
 楼主| 发表于 2014-8-3 08:36:03 | 显示全部楼层
修修补补2 发表于 2014-8-2 22:54
电压是否过低{小于165v},外机管温20K 环温15K

市电230V了 外机供电也是正常的
 楼主| 发表于 2014-8-3 09:04:07 | 显示全部楼层
按睡眠键四次 五次显示故障代码为 19 是那的问题呢
发表于 2014-8-3 09:17:31 | 显示全部楼层
故障代码为 19 是:BLDC64驱动故障