电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 迷途小君

制造复叠制冷设备

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-8-6 08:58:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
顶起来,没人支招啊!已经开始做了,不想做出个废品出来啊
发表于 2014-8-6 19:55:55 | 显示全部楼层
迷途小君 发表于 2014-8-6 08:58
顶起来,没人支招啊!已经开始做了,不想做出个废品出来啊

深冷又是另外一个领域,不见得人人都面面俱到,只能最多提一些参考性意见,还得在你试验的基础上!
发表于 2014-8-6 19:58:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
迷途小君 发表于 2014-8-6 08:58
顶起来,没人支招啊!已经开始做了,不想做出个废品出来啊

R13制冷剂的特性上,应该不难分析系统的配置,主要是毛细管的采纳问题,我建议你在原来设备的基础上,反复多次试验,会有结果的!
 楼主| 发表于 2014-8-7 08:14:06 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-8-6 19:58
R13制冷剂的特性上,应该不难分析系统的配置,主要是毛细管的采纳问题,我建议你在原来设备的基础上,反 ...

主要是没多少时间。明天要求交货,没时间做实验,不然我也不急
发表于 2014-8-7 12:49:13 | 显示全部楼层
难度这么大的东西,有现成的东西参考,也没那么容易吧
 楼主| 发表于 2014-8-7 16:20:52 | 显示全部楼层
系统装配完毕。正在测试。。。。
高温机R22低压0.1MPA,基本正常。低温机R13低压0.1MPA,高压1.25MPA,是正常的吗?有谁玩过R13,求R13资料。
发表于 2014-8-7 16:37:14 来自手机 | 显示全部楼层
高技术的东西,每次的参数可得好好记录哦
 楼主| 发表于 2014-8-7 17:09:35 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-8-2 22:07
可以不用膨胀容器,改成加大冷凝蒸发器。覆叠我不专业,只是半桶懂点皮毛理论,看能不能帮上你,深圳雅集 ...

现在已经装好了,在测试,
现在温度降到了-63度,要求是-70度,R22高温端低压0.1MPA,R13低温端低压0.05MPA,高压0.9MPA 正常吗?
毛细管都是用的1mm的长2米。
开始低压0.1,高压1.2MPA,降温到-55C,约用了1小时。降不下去了,开始放F。现在放到低压0.05了,不敢再放了。R13很贵的。
哪里有问题?
毛细管换细点是不是好点,达到-70度就好了
现在室温约25度
发表于 2014-8-7 17:24:00 | 显示全部楼层
祝你顺利成功
发表于 2014-8-7 21:18:38 | 显示全部楼层
迷途小君 发表于 2014-8-7 17:09
现在已经装好了,在测试,
现在温度降到了-63度,要求是-70度,R22高温端低压0.1MPA,R13低温端低压0.05 ...

先试看看吧,看结果如何?不行再说,R-13的毛细管使用长度不等于R-22。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 13:02 , Processed in 0.053778 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表