8P谷轮机组制冷慢? 哪里有问题?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-8-1 09:01:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
修冷库 发表于 2014-8-1 08:54
换了机头第一次降温肯定很慢的

但是不至于20多小时都只是-2吧?  还有其他原因吗?
发表于 2014-8-1 09:06:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-1 09:12:03 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
膨胀阀回复原先位置
发表于 2014-8-1 09:13:09 来自手机 | 显示全部楼层
神龙家电维修 发表于 2014-8-1 09:01
但是不至于20多小时都只是-2吧?  还有其他原因吗?

是不是管道进水了,没处理干净。
发表于 2014-8-1 09:14:46 来自手机 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2014-8-1 09:13
是不是管道进水了,没处理干净。

用测温剂测下温度是不是—2度
 楼主| 发表于 2014-8-1 22:33:54 | 显示全部楼层
非常感谢各位师傅无私的奉献,今早看了荣昌大师的贴(小型冷库制冷故障),  按照荣昌大师的方法:我先把氟放掉了,再把过滤器换了,把膨胀阀清洗,把管道用氮气吹了一遍,把压缩机加了一点油,抽空加氟R22,16KG左右,再把膨胀阀比以前的位置调大2圈,现在工作8个多小时了能达到-12度了,用户要求不高,说-12可以了,所以我把温度设置到-12了,但是库温想再低点就不行了,差事交了,但是故障还是没有彻底解决,现在高压有1.6MPA低压0.18MPA,呵呵,不知道能行波!
发表于 2014-8-1 23:00:36 | 显示全部楼层
神龙家电维修 发表于 2014-8-1 22:33
非常感谢各位师傅无私的奉献,今早看了荣昌大师的贴(小型冷库制冷故障),  按照荣昌大师的方法:我先把氟 ...

8小时降到-12度库里面放东西了吧?空库这个降温速度可是不行
发表于 2014-8-2 08:17:45 来自手机 | 显示全部楼层
用的多大的阀芯呀。
发表于 2014-8-2 09:22:58 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-1 08:45
这让你赶上了,
我记得有搞大冷的师傅说过,32mm管,长度不要超过250m。

那你先解释解释,没换压缩机之前,为什么可以达到-18度,现在不可以了?  这个问题解释清楚再说让楼主换双回路
发表于 2014-8-2 09:55:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 20:36 , Processed in 0.059026 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表