查看: 6018|回复: 25

8P谷轮机组制冷慢? 哪里有问题?

[复制链接]
发表于 2014-7-31 23:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    各位大师你们好,本人新手还望大家多多指点,  接修一台8P谷轮机组故障为,回气过滤器和储液罐绣穿漏氟,压缩机噪音特大,我要求用户更换压缩机、回气过滤器、储液罐、装好用真空磅抽空加氟R22,15KG,但是现在温度降不下来,徘徊在-2度左右,(从25度到-2度用了6小时)高压1.7MPA,低压0.2MPA,把膨胀阀调大也没有多大反应,不知道是哪出现故障了    压缩机是配的和原装的一个型号,管道是无缝钢管大约250-260米左右,有60立方,不知道是不是抽空不敢净,还是氟的问题,
 楼主| 发表于 2014-7-31 23:07:33 | 显示全部楼层
补充:  换新压缩的时候我放掉了一些油,现在机组运行油镜有3分之1的油,还有就是高压过滤器没有换。
发表于 2014-7-31 23:18:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
高压过滤你应该也换掉,在-2C时低压是0.2MPA,你用的多大的膨胀阀?单回路还是双回路?
发表于 2014-8-1 08:26:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-8-1 08:32:29 | 显示全部楼层
南召佳誉售后 发表于 2014-7-31 23:18
高压过滤你应该也换掉,在-2C时低压是0.2MPA,你用的多大的膨胀阀?单回路还是双回路?

是单回路的,
 楼主| 发表于 2014-8-1 08:33:34 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-1 08:26
管道是无缝钢管大约250-260米左右

管径,长度,是否并联,并联的根数,

管直径是28的  单回路串联
 楼主| 发表于 2014-8-1 08:35:54 | 显示全部楼层
用户反应 以前机组可以打到-18以下,
发表于 2014-8-1 08:45:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-1 08:54:25 来自手机 | 显示全部楼层
换了机头第一次降温肯定很慢的
 楼主| 发表于 2014-8-1 08:58:55 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-1 08:45
这让你赶上了,
我记得有搞大冷的师傅说过,32mm管,长度不要超过250m。

啊?   那岂不是当时做冷库的问题  ,  但是他以前可以达到效果,但现在到-2就下不去了,我觉得因该还是有其他问题,现在空库运行20多小时了,还是-2徘徊,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-10-15 09:44 , Processed in 0.060845 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表