美的5p空调,压缩机回气管结霜。结冰

  [复制链接]
发表于 2014-7-31 01:51:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
外行看热闹 好白的霜 雪种太多了吧?
发表于 2014-7-31 02:10:02 | 显示全部楼层
拆开莲花头看看,可能之前系统太脏,造成部分分液管堵塞
发表于 2014-7-31 05:58:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
室内温度低?内风机转速慢?  内机过滤网脏?  佛太多了?
发表于 2014-7-31 06:13:03 | 显示全部楼层
看明白了再说,低压管结霜是内机蒸发不够,或是氟多了,还有看下内机分流毛细管是否有堵现象,管路是否有折弯变形的地方。
发表于 2014-7-31 07:08:36 | 显示全部楼层
音响元件 发表于 2014-7-31 00:31
外行看热闹 好白的霜 雪种太多了吧?

实践是检验真理的唯一标准,谁说的忘了,反正不是我说的
发表于 2014-7-31 07:23:24 | 显示全部楼层
检查下吧 好像有堵
发表于 2014-7-31 07:29:03 来自手机 | 显示全部楼层
格力的应该继续加氟。要么粗管子扁了
发表于 2014-7-31 07:43:55 | 显示全部楼层
遇到这种情况最好是定量加液,心里有数啊。不过看你这机器应该是堵了。具体哪儿堵了,要你自己查~
发表于 2014-7-31 07:52:57 | 显示全部楼层
个人看法:1.风机转速慢,2.管扁,3.有地方堵。楼主修好别忘分享一下,谢谢
发表于 2014-7-31 07:56:42 | 显示全部楼层
1看压机电流,如果电流偏低说明制冷剂不足,如果电流偏高说明有堵。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
微山美的售后 + 2 风量正常时,这是一个不错的维修思路

查看全部评分