美的5p空调,压缩机回气管结霜。结冰

  [复制链接]
发表于 2014-7-30 23:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前几天。修一台美的5p换压缩机。。。。之前被其他的维修师傅换过一次的。。到我接收换。。。过滤器,毛细管。都换掉。。。但郁闷的是。。拆开原本的过滤器,想看看脏不脏的,一看里面竟然是没有滤网的。而过滤器的出口部分有烧焊的痕迹,,,很明显滤网是被认为搞走的,,,,
、我换好压缩机。。抽好空。。。加雪种,,,加到3公斤的压力。。压缩机的回气管开始结霜了,,,,再加雪种,,压力始终上不去,,,停留在3公斤的位置,,,
难道是冷气蒸发的不够快,,,蒸发器的阴面脏?带着疑问拆开内机看蒸发器阴面,,果然很脏,,,用涤尘,加高压水枪清洗,,,洗的很干净。。
再次开机试机,,结果还是一样。。。。
,,仔细观察蒸发器。。看分液器出来的细管有10条 其中有3条不冷。由于时间不足,,没拆开了,,,,,

压缩机不会过热死机,,就是回气管结霜。。。客户电话有催了,,明天要去搞搞了。。

难道就是因为分液器出来的细管堵了3条导致压缩机回气管结霜,,,??? IMG230.jpg IMG233.jpg IMG234.jpg
发表于 2014-7-30 23:39:30 | 显示全部楼层
有堵,看看平衡压力
发表于 2014-7-30 23:52:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
就是有堵的地方
发表于 2014-7-31 00:10:17 来自手机 | 显示全部楼层
氟没加够吧,我修的五匹几乎加到细管阀只微凉,格力的更加,得加到细管阀暖去在调整下既可
发表于 2014-7-31 00:13:46 来自手机 | 显示全部楼层
上面观点得结合内机蒸发器是否也有结霜才知道是否加氟噢
发表于 2014-7-31 00:16:33 | 显示全部楼层
先查一下内机的风扇效果,现在大管结霜,那可能是氟还没有加够的,低压还低压着包合温度低呀,
发表于 2014-7-31 00:23:28 | 显示全部楼层
应该是佛没加够,或者内风机转速慢
发表于 2014-7-31 00:23:53 | 显示全部楼层
接霜说明制冷剂才加一半,还得继续加,气温高时压力必须达到0.4
发表于 2014-7-31 00:31:13 | 显示全部楼层
外行看热闹 好白的霜 雪种太多了吧?

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
千万孤独 + 1 我虽然是个新手 我认为佛太多了

查看全部评分

发表于 2014-7-31 00:52:47 | 显示全部楼层
继续加啊?5P机没那么容易上压的!要想快点就把液罐倒过来
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 11:47 , Processed in 0.066495 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表