楼主: qq365714496

求助800L展示柜温度可以降到4度但毛细管出来处不结霜 已解决!

[复制链接]
发表于 2014-7-24 20:13:52 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
改用内经1.0毛细管,毛细管太细
发表于 2014-7-24 22:39:44 | 显示全部楼层
过来学习的,论坛有高人就是不一样,能吸取经验
发表于 2014-7-24 23:08:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2014-7-24 06:02
问题多多。这么大的冷藏柜,两侧安放层架,不便盘管,柜里有风机循环冷气,只需盘满里背整一面即可。
盘管 ...

不知道为啥,就是喜欢看荣版主的帖子
 楼主| 发表于 2014-7-27 21:23:28 | 显示全部楼层
:
 楼主| 发表于 2014-7-27 21:26:36 | 显示全部楼层
已修好!放了大概4/1雪种就好了!没动什么怎么本论坛不能结贴!
发表于 2014-7-27 21:43:15 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-7-24 10:55
管子用的是6MM的30米
老调常谈了。
6mm管是不易盘冰柜的,管径细,管路长,流动阻力大,会推高盘管入口 ...

看到了,这个也是高压过高导致的,毛细管长加制冷剂多,放掉一部分制冷剂,高压降低,你是不是又要说压缩机用不住,我修的冰柜压缩机已经被你诅皱了好几次了,你查查我这的环境温度有多高,压缩机就是不坏,而且还在正常使用。
发表于 2014-7-27 21:58:32 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-7-27 21:43
看到了,这个也是高压过高导致的,毛细管长加制冷剂多,放掉一部分制冷剂,高压降低,你是不是又要说压缩 ...

“没动什么怎么本论坛不能结贴!”这句话该怎么理解?版主啊责任有点重喔!因为谁也没有说对。
发表于 2014-7-27 22:08:57 | 显示全部楼层
星月翁 发表于 2014-7-27 21:58
“没动什么怎么本论坛不能结贴!”这句话该怎么理解?版主啊责任有点重喔!因为谁也没有说对。

冰箱 冰柜也就压缩机 蒸发器 冷凝器 毛细管 制冷剂这五大件,搞的就是配合,制冷剂已经放掉了一部分,怎么能说什么都没动?
虽然已经修好了,也不是很完美,毛细管配合适,再用上8mm管盘蒸发器会更好,现在已经修的能正常使用,安全使用就行了,没必要再折腾了。
发表于 2014-7-27 22:14:50 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-7-24 15:06
QD153Y带800公升冷藏展示柜是OK的。

赞同,qd110y带800多l展柜,前几天去修别的东西,看温度也在2度停机
发表于 2014-7-27 22:17:00 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-7-27 22:14
赞同,qd110y带800多l展柜,前几天去修别的东西,看温度也在2度停机

原机是260W134压缩机,饭店里面使用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-23 19:46 , Processed in 0.058032 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表