求助800L展示柜温度可以降到4度但毛细管出来处不结霜 已解决!

[复制链接]
发表于 2014-7-23 22:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 乌海宇翔 于 2014-7-27 21:45 编辑

白雪冰箱!可能是贴牌的!盘管换压机!压机用的是r600  QD153Y   管子用的是6MM的30米!毛细管1.8mm用2米!雪种充了140G-150G!现在半小时温度可以降到17度!但毛细管出来处不结霜结水滴!从压机回气管往毛细管方向结霜!大概有4格结霜!12小时候可以降到4度!毛细管出来有5-6米不结霜!后面结满!求助大师指点!怎么处理能让前面结霜!


QQ图片20140724003102.jpg
1.jpg
QQ图片20140724125458.jpg
 楼主| 发表于 2014-7-27 21:26:36 | 显示全部楼层
已修好!放了大概4/1雪种就好了!没动什么怎么本论坛不能结贴!
发表于 2014-7-24 02:37:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
6MM的管子太小了,30米!!已经形成一定的节流,毛细管也短,所以要用一部分6MM管路作为节流,所以上部没有起霜,下部分却起霜正常,冷凝温度也没有说,估计而已
发表于 2014-7-24 06:02:46 | 显示全部楼层
问题多多。这么大的冷藏柜,两侧安放层架,不便盘管,柜里有风机循环冷气,只需盘满里背整一面即可。
盘管需用8mm管,管距6cm,管子用小了,管路毕竟会增长,制冷慢,毛细管用1.5m长就行了,越长制冷越慢。
压缩机也用小了,QD153Y的R600a压缩机制冷量最多只有200多瓦,而原机的制冷量肯定在300多瓦以上。功率小了,制冷更慢,运转温度高,压机容易损坏。而制冷量达不到,停不了机。
加多了制冷剂,就会形成蒸发管前段不结霜,而后段反而加霜的局面。
发表于 2014-7-24 06:08:43 | 显示全部楼层
省成本的结果!应该用8个的管子。
发表于 2014-7-24 06:26:24 | 显示全部楼层
路过学习了  上面说的很有道理
发表于 2014-7-24 06:35:33 | 显示全部楼层
路过,学习,长经验。
发表于 2014-7-24 06:38:51 来自手机 | 显示全部楼层
路过学习了  上面说的很有道理
发表于 2014-7-24 08:09:41 | 显示全部楼层
上面说的很有道理
发表于 2014-7-24 08:14:00 | 显示全部楼层
谢谢,学习了。
发表于 2014-7-24 08:19:31 | 显示全部楼层
赞成以上说法
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-23 13:43 , Processed in 0.068965 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表