有一台水冷机组排气温度高,低压高,高压低请教!

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-7-18 16:21:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2014-7-18 15:26
这是回气过热度高造成的高排气温度(85度),低压高不像缺F,应该是阀前不满液造成的回气过热度过高,阀前不 ...

刚开始是冷凝器脏我打开清洗过,里面水锈都满了清理后进水口冰凉出水口温热,因为我没有带温度计所以不知道温差,只能手感,但是过滤器是冰凉的,应该冷凝器不脏。
 楼主| 发表于 2014-7-18 16:22:42 | 显示全部楼层

是一个制药厂的水冷机组
 楼主| 发表于 2014-7-18 16:34:28 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2014-7-18 15:42
蒸发器也打开清洗过

不会说错吧,真的是蒸发器,不是冷凝器。

蒸发器没有打开。
发表于 2014-7-18 17:44:07 | 显示全部楼层
不是中央空调,冷凝器冷却水应该是地下水,所以才会冰凉,否则环境温度38度了,冷却水经过水塔冷却不可能冰凉,只有一个可能膨胀阀过大,所以你怎么调也调不出来。
发表于 2014-7-18 17:45:44 | 显示全部楼层
把压缩机型号与膨胀阀型号报上来,设置温度几度?什么冷媒(R-22吧?)
发表于 2014-7-18 19:11:31 | 显示全部楼层
压缩比很低,看卸载机构是否已经工作,否则压缩机有问题。
发表于 2015-2-13 08:57:12 | 显示全部楼层
同意16楼说法  检查卸载装置  再看压机效率  是否串气