查看: 163936|回复: 16

有一台水冷机组排气温度高,低压高,高压低请教!

[复制链接]
发表于 2014-7-18 10:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有一台水冷机组现在排气温度高运行大概20分钟左右排气温度达到85度机器报警停机,不制冷,低压压力为0.54MPa,高压为1.08MPa,环境温度有38度。摸压缩机回气管温度有点高怀疑缺氟,补氟后压缩机回气管温度冰凉,排气温度也降了5度,机器可以开机了,但是制冷效果不好,低压压力到0.6MPa,高压压力1.18MPa,蒸发器也打开清洗过,膨胀阀也调小了,请教各位师傅这是什么原因!
发表于 2014-7-18 14:29:30 | 显示全部楼层
应该是水冷凝器吧,进出水温几度?
发表于 2014-7-18 14:34:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
好像没有全载运转。
 楼主| 发表于 2014-7-18 15:03:21 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-7-18 14:29
应该是水冷凝器吧,进出水温几度?

进出水温度没测,就是降温慢,一个小时也就降五六度
 楼主| 发表于 2014-7-18 15:04:19 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-7-18 14:34
好像没有全载运转。

全载运转也试过好像没什么区别
发表于 2014-7-18 15:07:13 | 显示全部楼层
武威张军 发表于 2014-7-18 15:03
进出水温度没测,就是降温慢,一个小时也就降五六度

是中央空调?
发表于 2014-7-18 15:09:13 | 显示全部楼层
武威张军 发表于 2014-7-18 15:04
全载运转也试过好像没什么区别

用冷却水塔循环吗?
发表于 2014-7-18 15:26:32 | 显示全部楼层
这是回气过热度高造成的高排气温度(85度),低压高不像缺F,应该是阀前不满液造成的回气过热度过高,阀前不满液,高压低,低压高,应该是没有冷却水塔,用地下水直接冷却排放。进水温度约18~20度,进出水温差很少(低于5度,估计2度)。感觉是冷凝器脏。
发表于 2014-7-18 15:29:39 | 显示全部楼层
冷凝器进出水温度测一下,冰水器进出水温度也测一下,没数据比较容易误判。
发表于 2014-7-18 15:42:47 | 显示全部楼层
蒸发器也打开清洗过

不会说错吧,真的是蒸发器,不是冷凝器。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 13:18 , Processed in 0.060776 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表