楼主: 制冷中国

这是什么故障?

[复制链接]
发表于 2014-8-3 23:51:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2014-8-3 23:16
你的上恒F5应该是NRF-5H(R-22)吧?如果是那就有点扯了,7.1KW配17KW,怎么也门不当户不对。


你查一下这个F3的型号是(NRFE3HW100),F5的是(NRFE5HW100)难道说我们这一群按冷库都被供货商给忽悠了这么多年!
发表于 2014-8-3 23:55:00 | 显示全部楼层
请教下,名义容量是什么意思?
发表于 2014-8-4 00:02:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
南召佳誉售后 发表于 2014-8-3 23:51
你查一下这个F3的型号是(NRFE3HW100),F5的是(NRFE5HW100)难道说我们这一群按冷库都被供货商给忽悠了这 ...

应该是没错,就是表列的东西。
发表于 2014-8-4 00:06:33 | 显示全部楼层
南召佳誉售后 发表于 2014-8-3 23:55
请教下,名义容量是什么意思?

12.gif

下方画线。
发表于 2014-8-4 00:07:42 | 显示全部楼层
南召佳誉售后 发表于 2014-8-3 23:55
请教下,名义容量是什么意思?

名义制冷量是在蒸发温度4.4C,冷凝温度37.8C下测试。
发表于 2014-8-4 00:09:23 | 显示全部楼层
那按你所说5P半封压缩机,配110米25铝排,32个立方,要求库温-20C,要配多大的膨胀阀?
3P全封闭活塞机组,内机DD15风机,25立方保鲜库,要求库温0C,配多大的阀?
后天库体材料就送过来了,给上恒的阀型号,我按你说的配个试试,看效果怎么样!大师别笑话,从18岁干到快40岁了,一直是跟师傅学,自己摸索,没什么理论知识,你们说的那些数据跟看天书似得。
发表于 2014-8-4 00:11:06 | 显示全部楼层
南召佳誉售后 发表于 2014-8-3 23:55
请教下,名义容量是什么意思?

膨胀阀应该有标示名义制冷量吧?比对压一下表列的名义制冷量,如果一样那就对了。冷媒要一样。
发表于 2014-8-4 00:13:46 | 显示全部楼层
南召佳誉售后 发表于 2014-8-3 23:55
请教下,名义容量是什么意思?

13.gif

这张是比较清楚的名义制冷量表,比对一下就清楚了。
发表于 2014-8-4 00:13:49 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-8-4 00:11
膨胀阀应该有标示名义制冷量吧?比对压一下表列的名义制冷量,如果一样那就对了。冷媒要一样。

那能理解为压缩机的制冷量和膨胀阀名义制冷量一样就合适了吗?
发表于 2014-8-4 00:18:02 | 显示全部楼层
你还是直接给我说说5P谷轮半封压机配多大的阀吧!我找到资料看不懂。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 01:08 , Processed in 0.066136 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表