这是什么故障?

[复制链接]
发表于 2014-7-13 08:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
410立冷库,-22度,150mm聚氨酯组装,2台匹比泽尔4he-18压缩机,共992米2翅铝排,室外33度,2台机组各一半铝排独立安装,-18度时高压1.7MPa,低压0.012MPa,-10度到-18度要2小时多,每台机器电流16A,-10度时高压1.6 低压0.05MPA,。-10度时电流20A,0度到-10度要20多分钟,-22度到-17度只能保持40分钟,这个冷库正常么?哪里出问题了呢?
 楼主| 发表于 2014-7-13 09:04:12 | 显示全部楼层
r22制冷剂,低压是不是太低了,-10度时和-18度时压缩机声音不一样,电流还减少了
 楼主| 发表于 2014-7-13 09:28:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
新库,2台15p比泽尔4he-18
发表于 2014-7-13 09:48:18 | 显示全部楼层
,-18度时高压1.7MPa,低压0.012MPa,-10度到-18度要2小时多,每台机器电流16A,-10度时高压1.6 低压0.05MPA

库温低反而高压越高,-18C时低压0.012MPa,未免太低了,回气过热度过高,造成排气温度过高,造成有点散热不足现象,不是膨胀阀配得过小就是调得过紧,打开一点吧。
发表于 2014-7-13 09:57:24 | 显示全部楼层
制冷中国 发表于 2014-7-13 09:28
新库,2台15p比泽尔4he-18

992*0.1*4*10*5=19840kcal/h,15P*2=30P(制冷量18384kcal/h),温差取5度,低压应该在0.085MPa(库温-22C时)。
发表于 2014-7-13 09:58:06 | 显示全部楼层
这是一个保温库,不是冷冻库。
发表于 2014-7-13 13:20:51 | 显示全部楼层
这个库是放什么的?400个立方用两台15P有点小啊!两台20P的还差不多。
发表于 2014-7-13 18:26:06 | 显示全部楼层
南召佳誉售后 发表于 2014-7-13 13:20
这个库是放什么的?400个立方用两台15P有点小啊!两台20P的还差不多。

如果是保温库是可以的。
 楼主| 发表于 2014-7-13 22:23:50 | 显示全部楼层
这个是冷藏库,储存冻肉等,-18度就可以
 楼主| 发表于 2014-7-13 22:40:55 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-7-13 09:48
,-18度时高压1.7MPa,低压0.012MPa,-10度到-18度要2小时多,每台机器电流16A,-10度时高压1.6 低压0.05MP ...

现在的有时候机头还上霜呢,再调大会不会机头上霜加重?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 10:41 , Processed in 0.059974 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表