二氧化碳制冷压缩机制冷不好

[复制链接]
发表于 2014-7-11 10:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我的压缩机是泰康TAG2516K,低压0.18Mpa高压1.8Mpa,制冷剂是R502,膨胀阀调到最松了,就是流量最大了,现在运行压缩机有露水,二氧化碳压力很难降下来,说明制冷效果不好,二氧化碳罐体是密封容器。
发表于 2014-7-11 10:19:25 来自手机 | 显示全部楼层
堵了堵了堵了
 楼主| 发表于 2014-7-11 10:22:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
没有堵啊,低压能低下来吗,有说明办法
发表于 2014-7-11 10:32:05 来自手机 | 显示全部楼层
CO2温度多少?压力多少?
 楼主| 发表于 2014-7-11 10:43:54 | 显示全部楼层
要把气态二氧化碳制冷成液态二氧化碳,需要-38度以下才行
发表于 2014-7-11 11:14:00 来自手机 | 显示全部楼层
阀调回原位,冷凝不好!
发表于 2014-7-11 14:41:03 | 显示全部楼层
膨胀阀调到最松了,高压还这样高,不是f加多了,就是散热差了。
发表于 2014-7-11 14:41:42 | 显示全部楼层
膨胀阀型号?
 楼主| 发表于 2014-7-11 16:02:26 | 显示全部楼层
sporlan FRE . 2  丝口连接
 楼主| 发表于 2014-7-11 16:39:49 | 显示全部楼层
我想会不会制冷剂失效啦