大家帮我做个决定

[复制链接]
发表于 2014-7-10 11:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
2012年安装了一个冷冻库-25度,双机组,安装好以后因为噪音大,被居民举报了,只好做了隔音处理,但是这样一来散热就差了一点,冷库的蒸发温度才拉到-29或-30左右,另一个机组到-27左右,前一个星期去看的,清理了冷凝器,低压0.85mpa,制冷剂404,谷轮活塞,低压0.8蒸发温度-32,跑去管路的损失压了估计蒸发器出口压力在1左右,蒸发器风冷,降温感觉慢,就是蒸发温度不够低,去年是因为散热不好热保护了,我是放点制冷剂,让低压低点蒸发温度低点,还是就这样,放点制冷剂是不是机器的温度就会上升点啊
发表于 2014-7-10 14:28:28 | 显示全部楼层
只要按照降低低压的思路去做就行,看电流正常否
发表于 2014-7-10 17:27:23 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不能这样做,虽然在欠氟状态下可以有所改善,但是热量散不走,冷也制不出来。可以考虑冷凝器断续喷水补偿降温。
发表于 2014-7-10 17:49:00 | 显示全部楼层
R-404a能让你从低压处放F吗?你问题大了。
发表于 2014-7-10 18:57:29 | 显示全部楼层
可以吧压缩机放进自己家里, 冷凝器装在外面, 让压缩机和冷凝器分开不就好了,让用户加钱给他改装下

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +1 收起 理由
乌海宇翔 + 2 + 1 赞一个!

查看全部评分

发表于 2014-7-10 20:37:53 | 显示全部楼层
本来没有问题  这样一搞就出问题了,有点自作聪明
发表于 2014-7-11 01:38:37 | 显示全部楼层
办法总会有的,我这一小区楼下商铺装了个冷库,8P半封压机,风冷噪音大水冷得用自来水使用费太贵,我把压机放在库顶钢梁上,买两台旧格力120LW的空调外机,拆掉压机四通阀什么的,就利用了机箱和冷凝器,风扇,装在室外和空调一样,用25的铜管焊接三通分成两个19的连接到两套机器的低压阀,散热后通过高压12的铜管又合并在一起到储液罐,已经用了两年了,运转时在屋子外面都听不到什么噪音。
 楼主| 发表于 2014-7-11 06:28:11 来自手机 | 显示全部楼层
fredme 发表于 2014-7-10 17:27
不能这样做,虽然在欠氟状态下可以有所改善,但是热量散不走,冷也制不出来。可以考虑冷凝器断续喷水补偿降 ...

怎么会是缺制冷剂呢,?
 楼主| 发表于 2014-7-11 06:29:03 来自手机 | 显示全部楼层
yangbin0322 发表于 2014-7-11 06:28
怎么会是缺制冷剂呢,?

我认为是制冷剂加多了,低压高了,蒸发温度达不到
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 15:28 , Processed in 0.064535 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表