5P冷库换膨胀阀后还是不结霜?????那位师傅知道?

[复制链接]
发表于 2014-7-10 17:19:28 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
网中的鱼 发表于 2014-7-10 16:52
机子设定温度为4-10°。膨胀阀为洪森一体阀,不换阀体的。低压和高压都上不去。坐等师傅回答。????

鸿森3.0名义制冷量10KW,5P设计制冷量12.3KW,应该是可以的。
发表于 2014-7-10 17:21:21 | 显示全部楼层
后来把出气口的开关关小后

那里的出气口?压缩机排气口吗?
发表于 2014-7-10 17:23:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
如果是风冷凝器,感觉冷媒加的不够,当时的环境温度几度?
发表于 2014-7-10 17:25:25 | 显示全部楼层
网中的鱼 发表于 2014-7-10 10:55
制冷剂是R22的,膨胀阀是洪森3*可调阀。冷媒3KG左右加过。10KG也加过。一样。

冷媒3KG左右加过。10KG也加过。一样。

加了10KG压力还是一样吗?感温包你装在什么位置?视窗满液无气泡吗?
发表于 2014-7-10 21:58:12 | 显示全部楼层
新装机组就看看冷凝器和冷风机配置如何
旧机组就调节膨胀阀到中位再调大一点,当库温达到4摄氏度的时候,膨胀阀出口会挂点霜,回气管挂不了霜,最多结露!调试的时候,制冷剂加注不宜过快过多。加了3公斤后,开机运行,气态加注,库温4摄氏度的低压压力大约在0.35MPa左右,库温高于10摄氏度的初期,低压不会低于0.4MPa,如果压力还是不变,检查压缩机的吸排气能力!
发表于 2014-7-10 23:50:19 | 显示全部楼层
网中的鱼 发表于 2014-7-10 16:52
机子设定温度为4-10°。膨胀阀为洪森一体阀,不换阀体的。低压和高压都上不去。坐等师傅回答。????

鸿森3.0 RF22-ø3.0 2.8 10.0 千瓦如果是4度的冷库蒸发器基本上要达到-1度也就是膨胀阀的流量过大5P机的制冷量按蒸发器要达到-1度没有10KW换个2.0的鸿森试试
发表于 2014-7-11 12:31:19 来自手机 | 显示全部楼层
阀小了,氟少了
发表于 2014-7-13 13:41:29 | 显示全部楼层
看配置没什么问题啊!鸿森的阀没用过,5P压机我一直配上恒3#阀,这不是膨胀阀的问题,按楼主所述感觉是F不够,压机排气有问题的话继续加F根据高低压差就能判断差不多。5P压缩机一般加氟也就8公斤左右,楼主可参考温度压力表来加F,
发表于 2014-7-13 14:48:05 | 显示全部楼层
你的库温设置的都是零上,怎么结霜啊。
发表于 2014-7-13 22:03:37 | 显示全部楼层
网中的鱼 发表于 2014-7-10 10:55
制冷剂是R22的,膨胀阀是洪森3*可调阀。冷媒3KG左右加过。10KG也加过。一样。

原装的一般都是丹弗斯3号阀芯,自己决定换成洪森的3好阀芯,看你也是新手,和我一样都是手贱,但是我现在手不贱了, 洪森的膨胀阀是10KW的制冷量,丹弗斯的3号阀芯5000多W的制冷量,这个差距有很大的, 不结霜当时库温几度,设置多少度, 请提供数据
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 08:10 , Processed in 0.052478 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表