螺杆机组

[复制链接]
发表于 2014-7-7 20:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
荣老师你好请问你一下水冷螺杆机组。高压15,低压7出水温度20,水温拉不下来是什么原因
发表于 2014-7-7 21:06:26 | 显示全部楼层
冷凝器脏  处理了这个问题再说
发表于 2014-7-7 22:39:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
XUEX XUEX .学习
发表于 2014-7-7 23:07:30 | 显示全部楼层
走的哪种制冷剂哦!22的话貌似低压有点高啊!是全负载吗?
发表于 2014-7-8 06:11:34 | 显示全部楼层
制冷剂和压力温度的单位都不写,随便到什么程度?
出水温度20度,此时的蒸发温度约为15度,对应R22的压力约为0.79MPa绝对压力=0.69MPa表压力。你的低压压力基本是对的。
是否热负荷过大?配置的机组制冷能力过紧?或是机组的压缩效率低下?排压较低上不去?
发表于 2014-7-8 14:28:59 | 显示全部楼层
冷凝器脏了。
发表于 2014-7-8 21:04:16 | 显示全部楼层
壓縮機沒全負載
发表于 2014-7-9 17:15:25 | 显示全部楼层
楼主,发表的时候要对问题的差数要详细点,比如冷凝进出温度,出水进出温度,水流是否正常,电流。
没有这些数据很难判断问题的,
 楼主| 发表于 2014-7-9 20:47:24 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2014-7-8 06:11
制冷剂和压力温度的单位都不写,随便到什么程度?
出水温度20度,此时的蒸发温度约为15度,对应R22 ...

呵呵谢谢
机组是天加满液没有保养换油上载卸载阀脏了,今天去检修啦
准备大修换油
压缩机是莱富康螺杆机
冷冻油各位谁知道是什么型号的
压缩机上没有注明
谢谢
 楼主| 发表于 2014-7-9 20:51:38 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2014-7-8 06:11
制冷剂和压力温度的单位都不写,随便到什么程度?
出水温度20度,此时的蒸发温度约为15度,对应R22 ...

压缩机没有上载
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 15:28 , Processed in 0.060706 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表