查看: 14371|回复: 7

美的柜机显示E8通信故障

[复制链接]
发表于 2014-7-7 12:40:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 星光里 于 2014-7-7 12:45 编辑

美的5P定频柜机,上电显示E8,通信供电有220V,外机通信线有跳变电压,本人判断为外机板故障,请教是否判断正确。
发表于 2014-7-7 13:22:05 来自手机 | 显示全部楼层
这种情况有可能是室外电路板故障,也有可能是延长线接触不良,如果有加长管线的建议更换整根铜线
 楼主| 发表于 2014-7-7 15:55:17 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
新生家电维修 发表于 2014-7-7 13:22
这种情况有可能是室外电路板故障,也有可能是延长线接触不良,如果有加长管线的建议更换整根铜线

已将三根线短接測其电阻,导通良好,所以没换。
发表于 2014-7-9 08:03:36 来自手机 | 显示全部楼层
我以前碰到过一例通讯故障,内外机电控换完了还不行,最后用整根电缆更换后没有问题了,仅供参考!楼主能找到外机电控最好更换测试一下,不行再考虑换线吧
发表于 2014-7-9 08:45:14 | 显示全部楼层
学习了  谢谢分享   .....
 楼主| 发表于 2014-7-15 14:52:04 来自手机 | 显示全部楼层
换外板就好了,回复供大家以后遇到同故障作参考,感谢各位。
发表于 2015-6-3 22:29:05 | 显示全部楼层
新达机电制冷 发表于 2014-7-9 08:45
学习了  谢谢分享   .....

你这回复真tm狗血
发表于 2020-3-25 19:51:06 | 显示全部楼层
新生家电维修 发表于 2014-7-9 08:03
我以前碰到过一例通讯故障,内外机电控换完了还不行,最后用整根电缆更换后没有问题了,仅供参考!楼主能找 ...

多谢楼主经验