最近给朋友装了星三角启动不理想、

  [复制链接]
发表于 2010-1-18 00:03:38 | 显示全部楼层
学习了。不错
发表于 2010-1-18 07:37:07 | 显示全部楼层
125kvA都不能启动,应仔细地检查设备的质量。
发表于 2010-1-18 22:06:28 | 显示全部楼层
星角起动是公认的成熟方法,电路不可能有问题。一定是负载过重。
 楼主| 发表于 2010-1-19 21:56:43 | 显示全部楼层
今天设备弄好了,启动顺利,一切OK!!!
发表于 2010-2-14 20:19:38 | 显示全部楼层
不懂英文?、、
发表于 2010-2-16 12:40:38 | 显示全部楼层
50KV的变压器额定电流76A,45KW的电机正常运行90A,星三角起动时150A.变压器容量肯定小。换个100KVA的,星三角如果还不行,就换软起动。
发表于 2010-2-16 13:17:14 | 显示全部楼层
学习了!春节快乐!
发表于 2010-3-1 21:52:23 | 显示全部楼层
测量一下启动电流问题应该能解决的.
发表于 2010-3-2 09:13:51 | 显示全部楼层
学习了。不错
发表于 2010-3-2 13:28:30 | 显示全部楼层
你可进行如下检查:1.确定设备无问题,2.代负载起动时测下进线端电压不可太低,50平方线200米凭经验小了起动时会拉低不少电压。3.设备震动利害一定有问题。