楼主: 幸福的泡面

380V的美的3P柜机外机换格力3P380V的外机效果不理想

[复制链接]
发表于 2014-7-2 20:55:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
会心一笑 发表于 2014-7-2 20:31
看图片,压缩机都冒汗了,说明回流到压缩机的制冷剂过多,明显与正常工作状态不符。
我估计,原先美的是外 ...

这种压机是冒汗,不冒玩完了。
发表于 2014-7-2 21:00:27 | 显示全部楼层
毛细管不对,你测一下高压是不是偏低,对一下标识上的压力看差了多少
 楼主| 发表于 2014-7-2 21:02:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
灵之恋曲 发表于 2014-7-2 21:00
毛细管不对,你测一下高压是不是偏低,对一下标识上的压力看差了多少

我测了下低压偏高,高压有点偏低
发表于 2014-7-2 21:03:31 | 显示全部楼层
会心一笑 发表于 2014-7-2 20:31
看图片,压缩机都冒汗了,说明回流到压缩机的制冷剂过多,明显与正常工作状态不符。
我估计,原先美的是外 ...

分析的很是有道理,学习了
发表于 2014-7-2 21:05:20 | 显示全部楼层
幸福的泡面 发表于 2014-7-2 21:02
我测了下低压偏高,高压有点偏低

内机网没脏的话就改毛细管吧,一头要长点,一头要短点,晕,还是出去找个压机换上吧,这样太费力气了
发表于 2014-7-2 21:35:57 | 显示全部楼层
拍室内机毛细管和室外机毛细管的图片吧
发表于 2014-7-2 21:37:54 | 显示全部楼层
幸福的泡面 发表于 2014-7-2 21:02
我测了下低压偏高,高压有点偏低

二台机的毛细管不一样粗,流量不一样大,
发表于 2014-7-2 21:40:28 | 显示全部楼层
幸福的泡面 发表于 2014-7-2 21:02
我测了下低压偏高,高压有点偏低

压机不配对,改的难度大啊,换压机吧

发表于 2014-7-2 21:44:26 | 显示全部楼层
幸福的泡面 发表于 2014-7-2 20:45
这样啊,那咋搞啊 我看过格力外机啊  也有一圈毛细管  跟美的的那个差不多  内机也检查过,也有毛细管

那样就已经是双重节流了,更不可能出现压缩机冒汗的现象。
我估计你错把分液管或其它作用的小铜管当成毛细管了, 最好把图片发上来,大家才能更有针对性的找答案。
发表于 2014-7-2 21:54:29 | 显示全部楼层
应该是节流后流量太大了,试吧原机毛细管装回去,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2026-4-3 05:17 , Processed in 0.056404 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表