查看: 10007|回复: 35

380V的美的3P柜机外机换格力3P380V的外机效果不理想

[复制链接]
发表于 2014-7-2 19:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
   今天给一单位修美的380v的3P柜机压缩机坏了,苦于没有三个脚的压缩机,狠心之下换了格力的380的3P柜机外机,装上去之后电流5.3A,低压管森冷,高压管略高于常温,效果不是很理想,怀疑匹配有问题,刚来论坛请教下各位大能!!!
44.jpg
00.jpg
11.jpg
发表于 2014-7-2 20:05:12 | 显示全部楼层
3匹机配套外机。需要技术改。不是随便换。、
发表于 2014-7-2 20:05:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
毛细管不匹配
 楼主| 发表于 2014-7-2 20:06:51 | 显示全部楼层
中肯电器 发表于 2014-7-2 20:05
3匹机配套外机。需要技术改。不是随便换。、

是不是要动毛细管啊  我上个月换过一台美的3P220V的  效果蛮好的
 楼主| 发表于 2014-7-2 20:08:59 | 显示全部楼层

我看过了 两台机的大部分毛细管都在内急,外机只有一圈毛细管
发表于 2014-7-2 20:12:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-2 20:31:12 | 显示全部楼层
看图片,压缩机都冒汗了,说明回流到压缩机的制冷剂过多,明显与正常工作状态不符。
我估计,原先美的是外机节流,你换上的格力主机却没有节流装置,才有可能出现目前这种情况。
发表于 2014-7-2 20:35:15 | 显示全部楼层
版主分析的有道理
发表于 2014-7-2 20:42:09 | 显示全部楼层
呵呵,学习了,努力学习中
 楼主| 发表于 2014-7-2 20:45:33 | 显示全部楼层
会心一笑 发表于 2014-7-2 20:31
看图片,压缩机都冒汗了,说明回流到压缩机的制冷剂过多,明显与正常工作状态不符。
我估计,原先美的是外 ...

这样啊,那咋搞啊 我看过格力外机啊  也有一圈毛细管  跟美的的那个差不多  内机也检查过,也有毛细管
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2026-4-3 05:17 , Processed in 0.064699 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表