楼主: wsxntt

冷库起动时低压负压停机,一会又自动启动,恢复正常

[复制链接]
发表于 2014-7-2 11:55:52 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
乌海宇翔 发表于 2014-7-2 11:46
他这个很矛盾,怎么化霜也出现问题?白天又可以正常

化霜完后开始运转,一般风机开始运转温度-5~0度,他有可能设定的太低,使得蒸发器的低压太低(因为没风循环热交换)而保护。
发表于 2014-7-2 11:57:41 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-7-2 11:46
他这个很矛盾,怎么化霜也出现问题?白天又可以正常

他只要反覆几次开停动作,应该就会又正常了。
发表于 2014-7-2 11:59:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
乌海宇翔 发表于 2014-7-2 11:54
判定冷库是好的,不会使用,重新设置,白天晚上都让冷库自动开停运转!

微电脑控制为何要锁码?就是怕用户多事乱搞,他晚上关机也不晓得他是怎么设定的?
发表于 2014-7-2 12:01:31 | 显示全部楼层
有蒸发器起风机 压缩机 冷凝器风机除霜后同时运转的
发表于 2014-7-2 12:04:03 | 显示全部楼层
有可能是电磁阀问题
 楼主| 发表于 2014-7-2 12:40:41 | 显示全部楼层
青銅氣 发表于 2014-7-2 11:59
微电脑控制为何要锁码?就是怕用户多事乱搞,他晚上关机也不晓得他是怎么设定的?

晚上直接关电,
发表于 2014-7-2 13:25:01 | 显示全部楼层
青銅氣 发表于 2014-7-2 11:53
不是复归温差过大,就是蒸发器风机的运转设定有问题,我老早发现内地的设定有问题,怎么会有跟压缩机同步 ...

我们这里的冷风机都是跟压机同启同停的。
发表于 2014-7-2 16:54:14 | 显示全部楼层
这个要看是哪种控制器了,有种控制器就是先启动压机在延时10S左右启动电磁阀,我不知道你这个是哪种控制方式,你可以把电磁阀和压机并联同步试试就知道是什么原因了
发表于 2014-7-4 22:44:57 | 显示全部楼层
首先压机抽真空停机时低压保护了,设大低压压差,设定压机再次启动间隔时间3-5分钟,化霜设定化霜停止延迟时间2分钟。
发表于 2014-7-6 21:51:37 | 显示全部楼层
把电磁阀线圈的线接压缩机下边让他俩同时工作
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 16:02 , Processed in 0.393310 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表