油分离器回油求助

[复制链接]
发表于 2014-6-29 18:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天修一冷库,10匹半封回气管(32mm铁管)漏气,氟利昂全部泄露。焊好保压  排空加氟。开机压缩机油位低(油以更换加满),摸回油管一直发热。停机重加满。开机又缺油。停机加油时拆下回油管也有油滴出。帮助分析一下是不是油分坏了。更换还要把氟全放掉。刚加的氟。还有没有好的办法。
发表于 2014-6-29 21:18:20 | 显示全部楼层
不知现场安装工艺怎样?油分的底部最好要高出压缩机的油箱,最好要选择回油管在油分下部的型式。压缩机的位置至少要与蒸发器在同一高度上。
开机时也不知具体情况怎样?如是否低压管存液造成帯液等。还有回油阀的具体开度等。
发表于 2014-6-29 22:32:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
就算是油分坏了也不可能这么快油就没有了,一般油位在3/8位置,不知道你加的时候是到油镜的什么位置?活塞机曲轴油路、间隙运行起来都会存一定量油,建议再补一次
发表于 2014-6-29 23:59:02 | 显示全部楼层
待机组运行半小时以上,观察到压缩机的油位,这半个小时必须要保证油位最低位的运转,10匹为飞溅式润滑
 楼主| 发表于 2014-6-30 08:37:53 | 显示全部楼层
给说下油分即便是直流(浮子阀门损坏)是不是还能用?
发表于 2014-6-30 16:55:33 | 显示全部楼层
hkliu 发表于 2014-6-30 08:37
给说下油分即便是直流(浮子阀门损坏)是不是还能用?

制冷当手动阀使用,运行中只能微开(约最大开半圈),停机时应记住关闭!
 楼主| 发表于 2014-7-1 20:27:30 | 显示全部楼层
如果是直流的话,是不是会有高压气体窜入压机内引起压机温度升高。