冷库温度下降缓慢

[复制链接]
发表于 2014-6-29 10:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
   叫了师傅维修 他换了膨胀阀 抽了真空 又重新加了制冷液  可还是没有效果 我冷库打零下11度 当时是低压0.06 高压0.8  现在我自已怀疑是制冷液太少 自已加了制冷液 调小了膨胀阀 现在是低压0.1  高压11.5 比原来好点 但现在压缩机零下4度的时候会结薄霜 零下7度左右霜就全化了 而且回气管也没有霜了 请各位老师帮我分析下应该怎么操作 谢谢了
发表于 2014-6-29 19:02:33 | 显示全部楼层
估计你不是干这行的
发表于 2014-6-29 20:29:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这个和我的情况一样,我也是没能解决。
发表于 2014-6-29 21:09:18 | 显示全部楼层
发帖应完善必须提供的信息,如制冷剂种类,压力的计量单位等等。不要一会是MPa单位,一会有是kg单位。
先把膨胀阀的调节杆调至中间位置上不要动!运转一段时间再看压缩机是否还会结霜?会结霜就说明氟加多了,必须放至压缩机不结霜为止。
-7度时回气管也不结霜,可能是膨胀阀被你关得过小了,或者是系统存在冰堵现象。
发表于 2014-6-30 00:02:03 | 显示全部楼层
别去自己搞,再找维修的师傅,因为他的维修是不成功的
发表于 2014-7-1 06:44:20 来自手机 | 显示全部楼层
问题没说清楚,高压从0.8到11.5什么概念