空调移机,原来客户没有收氟装好怎么排空?

[复制链接]
发表于 2014-6-27 21:37:45 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
学到了,还是各位师傅牛,我都是用雪种灌的
发表于 2014-6-27 21:55:20 | 显示全部楼层
原来也是一个一窍不通的
发表于 2014-6-27 22:05:43 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我是把大管拧松一点,然后不开机,直接给空调加雪种,这时大管的缝隙里面就有空气出来,让雪种把里面的空气顶出来,过个十几秒,然后就把大管拧紧,就继续加雪种
发表于 2014-8-25 20:25:52 来自手机 | 显示全部楼层
感觉你就是客户
发表于 2014-8-25 21:12:19 来自手机 | 显示全部楼层
给你点个人实践:先接好大管和接好氟罐,小管不接两阀门全开,用手指按住或有其他东东堵住小管喇叭口。开空调这样内机和联机管到压机低压部分都已抽空,许久开冷媒罐小点,让空调吸入冷媒。这样冷媒就被压机吸入把空气一并顶至冷凝器经细管阀排除。感觉差不多了就关闭低压阀,冷媒经粗管进内机蒸发器,再经空调细管顶开手指时既可接小管了(此时压机还在运行,冷凝器里的氟有毛细管节流且会还有经细管阀口排出才行哦)。还有一种拧紧小管敞开大管,这种是用手或其他东西堵住粗管三通阀口后直接开冷媒,个人感觉这样浪费冷媒更多
发表于 2021-9-26 09:52:16 | 显示全部楼层
沉默的命运 发表于 2014-8-25 21:12
给你点个人实践:先接好大管和接好氟罐,小管不接两阀门全开,用手指按住或有其他东东堵住小管喇叭口。开空 ...

R22的可以这样吗?三通接上加氟管,关闭大管阀门,开启制冷模式,让压缩机将压机—冷凝器—高压管—蒸发器—经过加氟管排出?待压缩机开始沉闷的时候,加氟管接上氟,打开大管阀门,吸入氟?压缩机应该不能完全将空气排出,多少会混入空气,但对R22的机器制冷效果影响多少不清楚。以上只是设想。
发表于 2021-9-26 20:53:51 | 显示全部楼层