查看: 26095|回复: 26

空调移机,原来客户没有收氟装好怎么排空?

[复制链接]
发表于 2014-6-27 11:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
客户自己拆的机,氟没有收回来,安装好以后怎么去加氟呢?排空怎么排,师傅们指点一下,定频机
发表于 2014-6-27 11:46:56 | 显示全部楼层
真空泵抽。
发表于 2014-6-27 11:47:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
那怕压缩机只有一点氟,都可以直接加,加好氟以后,手动排空就可以了,定频机最简单的
 楼主| 发表于 2014-6-27 12:00:27 | 显示全部楼层

没有真空泵
发表于 2014-6-27 12:05:19 | 显示全部楼层
没有真空泵,直接拿雪种灌,,,,,,,
发表于 2014-6-27 12:12:01 | 显示全部楼层
那就用压缩机自抽,
发表于 2014-6-27 12:17:03 | 显示全部楼层
没有真空泵,用自身压缩机抽真空,上面给你讲的非常清楚你不听,要听人用真空泵抽,你的又不是变频机
发表于 2014-6-27 12:19:43 来自手机 | 显示全部楼层
连接好管!关掉大管阀门,打开细管阀门。开启空调让压缩机自身排空。感觉没气从细阀门出之后再等下关闭小管阀门。关机。连接充弗管开点弗让弗从小管排出。然后销紧小管罗帽,就可以加弗了
 楼主| 发表于 2014-6-27 14:47:58 | 显示全部楼层
机电维修爱好 发表于 2014-6-27 12:19
连接好管!关掉大管阀门,打开细管阀门。开启空调让压缩机自身排空。感觉没气从细阀门出之后再等下关闭小管 ...

大管要扭紧吗?
 楼主| 发表于 2014-6-27 14:48:35 | 显示全部楼层
bjlsj 发表于 2014-6-27 12:12
那就用压缩机自抽,

怎么自抽