10立方冷藏库,报修温度拉不下来,现场看库温24℃,膨胀阀及后面的管结霜,压缩机根部回气管发热,压缩机机头烫手摸不得,过了一会儿,热保护了。我把压缩机吸气和排气阀门全关了,吸气口旁通口放氟,待没有用压力后,拆下膨胀阀滤网,发现比较脏,清理干净装回;从吸气口旁通抽真空,利用真空加注液态制冷剂至平衡,开机继续加氟,加了将近30公斤,可效果就是不行,加氟时,回气管结霜一尺左右,排气管发烫,只要停止加氟,回气管不凉,排气管就不发烫,冷凝器也不热,正加氟时,压缩机过热又保护了,气缸盖感觉都冒烟了,不知该怎么办了;加氟时吸气压力控制在0.4Mpa,求师傅们帮忙
发表于 2014-6-22 21:20:23 | 显示全部楼层
30KG是高压压力吧?否则能加30KG重冷媒还真是神。
发表于 2014-6-22 21:24:11 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
膨胀阀感温包看看吧,手握感温包还是这样,可能感温包漏气了。
发表于 2014-6-22 21:26:52 | 显示全部楼层
开机继续加氟,加了将近30公斤,可效果就是不行,加氟时,回气管结霜一尺左右,排气管发烫,只要停止加氟,回气管不凉,排气管就不发烫,冷凝器也不热,正加氟时,压缩机过热又保护了,

又像堵,阀门都有全开吧?
发表于 2014-6-22 21:32:48 | 显示全部楼层
膨胀阀逆时针退2圈看看。
发表于 2014-6-22 21:35:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-6-22 21:37 编辑

简单的先搞,逆时针退2圈,手握感温包这两个先弄。
发表于 2014-6-22 21:46:33 | 显示全部楼层
10立方才多大的库,敢加30公斤。三公斤还差不多
发表于 2014-6-22 22:01:14 | 显示全部楼层
觉得你在瞎搞,实在无法判断,那就告诉你一个瞎搞的方法,压缩机吸排气没有问题,换干燥过滤器  +膨胀阀,放掉冷媒,抽空重新来一次!
发表于 2014-6-22 22:10:35 | 显示全部楼层
钱多的搞法。30qk氟得多少钱?
发表于 2014-6-22 23:02:58 | 显示全部楼层
楼主应该没怎么搞过冷库。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 06:44 , Processed in 0.062073 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表