膨胀阀没结霜压缩机先结霜怎么回事

[复制链接]
发表于 2014-6-16 20:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
     大家好,我有台12匹水冷机,当压缩机运行的时候压力0.3 此时膨胀阀就能听到制冷剂吹的声音不结霜,储液器和压缩机回气就开始结霜,,然后压力就慢慢回升到1.2压缩机才开始制冷,储液器和压

膨胀阀没结霜他结霜了

膨胀阀没结霜他结霜了
缩机也就慢慢不结霜,就结水露, 这是什么问题请大家帮我解解难题,

到压缩机没结霜

到压缩机没结霜

膨胀阀没结霜他先结霜了

膨胀阀没结霜他先结霜了
 楼主| 发表于 2014-6-16 20:25:29 | 显示全部楼层
R22制冷剂      温度是-1到2度  强大家帮我解一下谢谢
发表于 2014-6-16 20:40:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
膨胀阀开得太大了,
发表于 2014-6-16 20:41:52 | 显示全部楼层
chenlinqing 发表于 2014-6-16 20:25
R22制冷剂      温度是-1到2度  强大家帮我解一下谢谢

电磁阀关闭不严,停机后继续供液于蒸发器,致使蒸发器内有大量的液态冷媒,再次开机运行会出现压缩机回液的现象!
还有一种情况为,蒸发器的换热效率降低,蒸发器内部也会有一部分未蒸发的液态冷媒,开机同样会出现上述情况!
检查下乙二醇的浓度和盘管蒸发器的清洁程度,电磁阀能否关闭!

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
荣昌制冷 + 5 说得很对!

查看全部评分

发表于 2014-6-16 21:54:50 | 显示全部楼层
学习了,没修过,没见过,我觉得版主说的蛮有道理,可以在关压缩机时试试手动关了电磁阀前后的手阀看看,如果关了(开机时要打开)后在开机没这种现象,那版主说的就完全对了。
发表于 2014-6-16 22:00:05 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-6-16 20:41
电磁阀关闭不严,停机后继续供液于蒸发器,致使蒸发器内有大量的液态冷媒,再次开机运行会出现压缩机回液 ...

乱说,这种冷水机里面一般不张电磁阀
发表于 2014-6-16 22:19:31 | 显示全部楼层
路过帮顶 只会修家用空调。。。
发表于 2014-6-16 22:43:39 | 显示全部楼层
在你修之前是否有人修过补加过R22、怀疑R22过多或膨胀阀开度过大
发表于 2014-6-16 22:51:11 | 显示全部楼层
我觉得刚开始结霜是吸气压力低,造成蒸发吸热所致,后来压力上来了是冷媒过来了,压力升高了,所以变成结露了。
发表于 2014-6-17 10:05:31 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 03:26 , Processed in 0.067668 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表