怀疑缺氟

[复制链接]
发表于 2014-6-15 17:08:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
王府井希尔顿 发表于 2014-6-15 11:14
冷库里面没进去,里面经常挂冰,有没有可能是过滤网脏了

注意别被误导了!
但从高压压力不能断定系统是否缺氟!他的定论是错误的!!!
假如系统缺乏一定的制冷剂,仍有大部分制冷剂,可制冷缓慢,温度下不去,但如果冷凝器脏,或者冷却效果差,冷凝压力照样高,你能说不缺制冷剂???所以说这种定论是错误的,会造成误导!
气温28度,风冷式冷凝器的冷凝温度比气温高8~12度,即为36~40度,对应R22制冷剂的压力约为1.39~1.535MPa绝对压力=1.29~1.435MPa表压力。这才是检测运行中压力是否合理的科学途径和方式!当然,理论检测压力与实际运行压力肯定都会存在一定的差异,但差异不大。你检测的气温是28.6度,与28度标准的检测肯定有一定的差异了,所以说你的高压压力基本是正常的。
库温-15度,此时的蒸发温度约为-20~-23度,对应的压力约为0.245~0.218MPa绝对压力=0.145~0.118MPa表压力。但你的低压压力只有约0.09MPa,虽然这其中存在一定的回气管的压力损失,可差距仍存在,低压压力与当时的实际库温不符,低于实际压力。假如膨胀阀的调节杆已经处中间位置或基本在中间位置上,那就是系统还缺氟!应先检查膨胀阀的调节杆位置再确定!
朋友:今后的运行调节或检测,都要按此方法和流程进行,绝对错不了!
其他同志也可看看,我对问题的解答是否应该这样?是不是以理服人?用技术理论和逻辑辩驳误导?

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
乌海宇翔 + 5 热心助人!

查看全部评分

发表于 2014-6-15 17:16:30 | 显示全部楼层
什么时候能看到“力氏风机控制器”用这种模式解答问题我就心服了!!!我改他为“力氏理论”!
发表于 2014-6-15 17:55:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-15 18:56:39 来自手机 | 显示全部楼层
怀疑压机问题
发表于 2014-6-15 20:45:38 | 显示全部楼层
看表压,低压表角度观测为0.9公斤表压,实际为0.8表压高一点点!回气过热度达12
6.6安的电流值(工况-25C/40C,功率为3.32千瓦,但你此时的蒸发温度差不多在-27度的样子,电流偏高一些,要排除电压低的因素)
排除微堵,   可能的原因为:膨胀阀调节不当   膨胀阀配置偏小   感温包位置不对(估计是包在了回气管的下部)  冷媒可能多了一点!
《综合,调试的时候,冷媒多充注了一些,看见回液而去关小的膨胀阀,如果没有错,你开大膨胀阀一圈,机组必定回液》,求见证
 楼主| 发表于 2014-6-15 21:03:35 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2014-6-15 17:08
注意别被误导了!
但从高压压力不能断定系统是否缺氟!他的定论是错误的!!!
假如系统缺乏一定的制冷 ...

制冷剂是404
发表于 2014-6-15 21:10:34 | 显示全部楼层

那就按R404a制冷剂的温度压力来对照(置顶帖里有),那压力就显示得更低了,更没达到标准。
 楼主| 发表于 2014-6-15 21:15:46 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2014-6-15 21:10
那就按R404a制冷剂的温度压力来对照(置顶帖里有),那压力就显示得更低了,更没达到标准。

在请教一个问题 我们单位有冷冻库 和冷藏库 制冷机都是404 冷藏之前好像是134A 后来都换成404了 404可以用作冷藏库吗
 楼主| 发表于 2014-6-15 21:15:59 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2014-6-15 21:10
那就按R404a制冷剂的温度压力来对照(置顶帖里有),那压力就显示得更低了,更没达到标准。

在请教一个问题 我们单位有冷冻库 和冷藏库 制冷机都是404 冷藏之前好像是134A 后来都换成404了 404可以用作冷藏库吗
发表于 2014-6-15 21:51:19 | 显示全部楼层
王府井希尔顿 发表于 2014-6-15 21:15
在请教一个问题 我们单位有冷冻库 和冷藏库 制冷机都是404 冷藏之前好像是134A 后来都换成404了 404可以 ...

R404A就更扯了,-25C/40  功率3.64千瓦
这下是真堵了!查过滤器和阀芯滤网!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 12:58 , Processed in 0.065998 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表