今天去修冷库,控制面板显示工作,但是压缩机不启动,电磁阀吸合,高低压平了,高低压保护没有跳,拉总闸,在合上,压缩机工作了,什么毛病,请教
发表于 2014-6-14 17:27:23 | 显示全部楼层
估计是电脑板因BAOHU未送出电。
发表于 2014-6-14 17:28:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
MINGDEJIADIAN 发表于 2014-6-14 17:27
估计是电脑板因BAOHU未送出电。

BAOHU 还是敏感词呀,无语了。
发表于 2014-6-14 18:56:07 | 显示全部楼层
温度还未超过启动温度  看设置就知道了!
 楼主| 发表于 2014-6-14 20:16:10 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-6-14 18:56
温度还未超过启动温度  看设置就知道了!

零下18的库  面板显示才零下2.7度
发表于 2014-6-14 20:44:38 | 显示全部楼层
王府井希尔顿 发表于 2014-6-14 20:16
零下18的库  面板显示才零下2.7度

你测量控制器输出电压了吗?显示外机工作,但是外机不工作,就是控制的地方有(接触不良,氧化,螺丝松,继电器触点氧化)都会引起这样,你不测量,水能知道那里出问题了?论坛的师傅不是万能,请发贴的时候测量好数据,上图等等,这样可以给你完善的答案
发表于 2014-6-14 20:54:59 | 显示全部楼层
控制器没问题,就剩下接触器触点?