第一次遇到这故障

[复制链接]
发表于 2014-6-7 10:59:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有一个零下20度的库,一拉到零下19度,压缩机接触器马上不停的吸合断开,这时低压0.05Mpa,和以前的压力没区别。压控的低压切断压力在0.02Mpa,果断又把低压保护调低,试机,还是不行。把低压保护短接,只接高压保护,试机,正常了。
发表于 2014-6-7 11:58:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-6-7 12:25:54 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
问题是压控根本断不开,刚断开就又闭合了,而且当时的压力控制器是不应该断开的,我认为是低压控制器坏了。
发表于 2014-6-7 12:48:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-7 13:17:17 | 显示全部楼层
压力控制器故障
 楼主| 发表于 2014-6-7 13:30:28 来自手机 | 显示全部楼层
在我们这个地方的冷库,都是用温控器控制压缩机停机的。不会用低压停机的方法做的。
发表于 2014-6-7 15:33:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-7 18:51:28 | 显示全部楼层
换掉原来的低压自动复位的压力控制器,改为手动复位的,然后调整好保护值!
压控器应该是没有坏的!控制方式取决选用的压力控制器型号!
发表于 2014-6-7 19:06:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-7 19:58:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 青銅氣 于 2014-6-7 20:00 编辑

看一下低压部分的切入压力(cut in)是否设定过低?cut in=cut out(切断压力)+diff(压差),cut out=0.02MPa,会有这种情况,应该是压差(diff几乎为0),也就是切入压力=切断压力。