楼主: 神医

格力5匹空调开机10分钟压缩机热保护(求助)

[复制链接]
回帖奖励 85 金币 回复本帖可获得 5 金币奖励! 每人限 1 次
发表于 2014-5-30 10:35:06 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

RT809HSE编程器
可能脏堵。检查电流大不大
发表于 2014-5-30 12:01:25 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

同意楼上的说法
发表于 2014-6-1 18:53:09 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

RT809HSE编程器
先要却认你氟加没加错!410的你加22也会挂
发表于 2014-6-1 19:32:05 来自手机 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

制热没问题,毛细管脏堵,有可能很大啊
发表于 2014-6-1 20:23:13 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

没有数据,很难判断,。。
发表于 2014-6-1 23:00:11 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

压缩机温度有多高啊,一个小时后还未解除保护?
发表于 2014-6-2 11:04:44 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

现在才看到,不知机器修好了没?
压缩机热保护,通常与下述情况有关:
电压不正常。对于380伏电压而言,偏差正负7%以内可认为是正常的,且要求三相电压大致平衡。如果检查线路电压正常,还需要检查压缩机接线柱有没有锈蚀形成接触不良。
工作电流过大。5匹机工作电流一般在10安左右,如果开机电流超过12安,在排除电压低的情况下,有可能是压缩机绕组局部短路。
冷凝器散热不良。通常有两种情况,一是冷凝器表面脏污,二是风扇转速不正常或其中一个风扇损坏。
系统严重缺氟,压缩机得不到正常冷却,热量累积后温度急剧升高引起压缩机内部的保护开关动作。



发表于 2014-6-2 11:21:21 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

没到现场,没有详细的数据,不好判断啊
发表于 2014-6-2 11:23:51 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

阀门开齐没有
发表于 2014-6-2 12:57:28 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

先看看电流,再看压力