       店家说他的5匹格力空调需要加氟,拿上加氟管子罐子,开启空调空调室外机运转,室外机用水泥固定在地面上,5分钟过后手摸管有一点凉,正常的5匹空调开机制冷5分钟粗管已经森凉了。加氟嘴离地很近,那个加氟管子很难拧到加氟嘴上,费了九牛二虎之力把加氟管接上了,空调压缩机骤停,风扇依旧转!关机重启,外机风扇转,压缩机不转,看来压缩机热保护,再看看室内机主板已经被人换成万能板子(万能板子没有保护功能),这时回气压力1.0兆帕,求教这台空调是压缩机问题还是缺氟?
      店家反映,空调冬季可以制热。等了近乎一个小时压缩机热保护未解除。
发表于 2014-5-30 08:17:21 来自手机 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

跟压机上到水,赶紧让他起,要不就是堵,压机保护
 楼主| 发表于 2014-5-30 08:27:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
wanghengxing 发表于 2014-5-30 09:17
跟压机上到水,赶紧让他起,要不就是堵,压机保护

外面下着雨,没办法继续查下去,只等天晴!
发表于 2014-5-30 08:35:09 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

呵呵, 加氟之前要测电流了!如果 电流不大,应该再加氟!你现在过保了!只是凭经验判断了!建议检查过流,手摸压缩机是否过烫,这只是本人一点愚见!!!
发表于 2014-5-30 08:38:14 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

支持楼上的产楼见
发表于 2014-5-30 08:50:59 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

很快热保护,压力回到10个压,缺的不多,压机可能有问题,或者脏堵。
发表于 2014-5-30 08:52:27 来自手机 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

遇到过一台美的2匹柜机,外机工作十分钟压缩机热保护,吹出来的风就六七十度。
发表于 2014-5-30 09:05:20 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

檢查后再確定是否要加
发表于 2014-5-30 10:20:13 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

我遇到个3匹海信空调用户叫我加氟、我去查到前位师傅改的万能板供压机插件处理不好、严重打火引起压机不正常工作故障!!
发表于 2014-5-30 10:27:43 来自手机 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

用水淋压机,顺便洗外热交,透光哦。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 00:22 , Processed in 0.069292 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表